Afvoer loopt niet af

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een probleem met de afvoer van twee spoelbakken in de keuken van mijn huurappartement. Ik heb twee spoelbakken met beiden een sifon (zwanenhals) en allen de rechter spoelbak heeft een overstromingsopening. Beide afvoeren komen uit op een T-splitsing waar ook nog een mogelijkheid zit om de afvoer van de vaatwasser aan te sluiten. (zie foto)

Wanneer ik één van beide spoelbakken vol laat lopen met veel water voor de afwas of bijvoorbeeld een pan uitspoel, loopt het water eerst 3 seconden weg, vervolgens komt het water in de andere spoelbak omhoog totdat in beide bakken het water op gelijk niveau staat en daarna duurt het heel lang tot al het water weg is.

Zelf denk ik dat het een beluchtingsprobleem is, want als ik het toevoerpijpje waar je de vaatwasser op zou kunnen aansluiten lichtjes losdraai, dan stroomt het water snel weg en hoor je de luchtstroom. Moet ik op die T-splitsing een beluchter plaatsen i.p.v. dat vaatwasserafvoerpijpje? Of zit het probleem hem in het feit dat de hoofdafvoerpijp (die grijze) horizontaal loopt? Wie kan mij helpen?

53049_23112009155_1.jpg
 
Plaats je evt in het grijse gedeelte een beluchter

en heb je al geprobeerd om dat stuk waar de vaat wasser in zit om te draaien zo dat de vaatwasser aan sluiting onder komt zitten
 
Henk253 schreef:
en heb je al geprobeerd om dat stuk waar de vaat wasser in zit om te draaien zo dat de vaatwasser aan sluiting onder komt zitten

Zojuist getest. Geen resultaat, behalve dat het water nog langzamer wegloopt.
 
Plaats een T-Stuk 40 /90graden met daar in een beluchter 40mm

want de afvoer kan te klein zijn of veel bochten er in, zoals je zegd loopt 3 sec weg en daar na blokkeerd hij.

beste is een 50mm leiding en het laatste stukje dat mag 40 zijn
 
Ik vermoed dat het een ontluchtings probleem is of een verstopping in de afvoer.
Bij gebrek aan beluchting zullen de sifons leegzuigen, dat is hier niet het geval.
 
Rare constructie zo. Ik zou vanuit 2 spoelbakken naar 1 sifon gaan en dan met gebruikmaking van een beluchter de afvoer in.
 