Afvoer badkamer zolder stankoverlast

Chrisz89

  • #1
Hallo,

Ik heb een jaar geleden onze aannemer een badkamer op zolder laten plaatsen, bestaande uit een douche, wc met sanibroyeur en wasbak.
Dit alles is aangesloten op een rioolbuis die naar boven loopt, waar ook de CV en wasmachine/droger op zitten.

Wij hebben echter het probleem dat wanneer wij de WC doortrekken, dat de watersloten in de badkamer leeggezogen worden, met stankoverlast als gevolg.

Nu is onze aannemer er volledig mee gestopt en kunnen wij geen beroep meer op hem doen, ik heb een loodgieter laten komen en die heeft een beluchter achter onze sanibroyeur geplaatst, maar dit heeft het alleen nog maar erger gemaakt. Nu is onze sanibroyeur 3x aan het wegspoelen/vermalen met meer geluid dan voorheen en de watersloten worden nog altijd leeggezogen.

Het meeste zit helaas onder de nieuwe badkamertegels, dus ik zou het badkamer plafond op de eerste verdieping eruit moeten gaan halen om erbij te kunnen.
Nu wil ik dit probleem eigenlijk het liefst zelf gaan tackelen, maar heb helaas te weinig verstand om dit goed op te lossen.

Het lijkt mij duidelijk dat de sanibroyeur weer teruggebracht dient te worden zoals het zat, maar ik ontvang graag jullie advies hoe we dan het leegzuigen van de watersloten kunnen verhelpen.

Dank alvast!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Een riolering werkt goed als er een ontspanning leiding door het dak naar buiten gaat.
En als die leiding afgekoppeld is en daar een ander iets op komt en die functie naar dak niet meer is hou je problemen.
 

Chrisz89

  • #3
@Henk253 Er heeft helaas nooit een leiding gezeten welke naar buiten gaat. Wel jammer dat mijn aannemer dit dan niet direct heeft gezien en geplaatst. Komt er op neer dat we beter een expert naar de situatie kunnen laten kijken?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Je zei dat er een loodgieter was geweest.
 

Chrisz89

  • #5
@Henk253 Is er inderdaad geweest, maar heeft dit niet benoemd. Ook een andere loodgieter uit de buurt even de situatie voorgelegd en is even komen kijken, maar ook die heeft dit niet benoemd. Kan dan beter een rioolservice de boel laten bekijken denk ik?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Heb je een situatie foto`s
je zei
Dit alles is aangesloten op een rioolbuis die naar boven loopt, waar ook de CV en wasmachine/droger op zitten.
Dit is vaak maar 40mm leiding. en cv vaak 32.
 

Chrisz89

  • #8
@Henk253 Helaas geen foto's gemaakt van de verbouwing op zolder, het meeste zit nu onder de vloer of weggewerkt. Wel een bovenaf situatie schets gemaakt.

Van CV loopt inderdaad een behoorlijk dunne leiding het zal inderdaad 32 zijn, de rest is allemaal 40. De standleiding in het midden houd op net onder de vloer en zal iets van 110 dik zijn.

Wasbak, WC, douche zitten allemaal met Y splitsingen verbonden en komen allemaal via één buis op de standleiding uit. Dit is dan ook precies waar het hele probleem zich bevindt.

Bovenaf.png
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Hoe zit het bij de wastafel en vermaler en douche waar zit die beluchter?
Heb je daar van ook een situatie foto?
Als de wasmachine gebruikt trekt ie de sifon van wastafel en douch ook leeg?
 

Chrisz89

  • #10
@Henk253 Ook hier helaas geen foto van gemaakt.

De beluchter is enkel achter de vermaler geplaatst, ca. 30 cm na de vermaler.

De wasmachine trekt de sifon van de wastafel en douche niet leeg, je merkt echt als de vermaler zijn ding gaat doen dat het gaat borrelen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Dus je hebt een ver maler daar zie je een leiding aan en die gaat direct de vloer in?
en wat voor type vermaler is het?
 

Chrisz89

  • #12
@Henk253 Dat klopt, zit eerst een recht stuk slang/leiding dus aan en gaat vervolgens de vloer in ca. een halve meter verder. Nog net voordat hij naar beneden gaat zit er een beluchter.

Het merk/type weet ik helaas niet. Ik heb geen specificaties van de aannemer gekregen. Hij zit ook achter een iet wat moeilijk te bereiken plek waar ik eerst een nis voor open moet maken, welke dicht gekit zit.
 

BigBert

  • #13
Kun je nu actuele foto's maken? Dat geeft wat meer inzicht.
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

Chrisz89

  • #14
@BigBert Ik moet daar helaas alles voor opentrekken. Als ik dat ga doen dan wil ik wel een soort van plan hebben met wat er gedaan moet gaan worden, om zo kort mogelijk in de puin te zitten.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
Volgens mij zit er iets niet goed.
Die beluchter werkt niet als ie pompt dan sluit ie af en onder tussen zuigt ie de sifons leeg pas als water er voor bij is dan gaat ie open.
Op installatie voorbeeld tekening gaat leiding om hoog en dan hoogste punt een beluchter en dan naar beneden.
1687789578992.png

Omdat er verder geen foto`s zijn van de situatie word het moeilijk.
Ga in kontact met de een broyeurexpert om je aansluiting te controleren.
 

Chrisz89

  • #16
@Henk253 Dit zit bij ons net iets anders. Ik heb nog een foto van toen het geplaatst was:
Foto 26-06-2023 16 37 45.jpg

De zwarte pijp die je ziet komt van de sanibroyeur af. Loopt naar mijn idee niet ver omhoog, maar loopt bijna direct naar rechts. De beluchter is nu geplaatst ter hoogte van de rechterkant van de nis, de loodgieter heeft hier toen wat koppelingen tussen moeten zetten zodat het zou passen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #17
1687792070134.png

Kwam op deze site meerdere foutieve installaties tegen.