Ik wil graag 2 dakramen aanschaffen: 98cm breed en 94cm hoog.

Ben nu net de zolder aan na-isoleren met glaswol RD 3,75. Inclusief het dakbeschot en afwerking komt de RC-waarde van het schuine dak op ± 4.
Uiteraard wil ik mijn zolder zo goed mogelijk geïsoleerd houden.

Aangezien er nogal wat prijsverschillen per merk zijn wil ik wat advies?
De Ug-waarde van de HR++ ruiten zijn allemaal 1,1 W/m2K. Uitgezonderd de op de drie-vier laagse ramen, maar dat wordt mij veel te duur.

De Uw-waarden van het totale dakraam liggen tussen de 1,3 W/m2K - 1,6 W/m2K nagelang het merk van het dakraam.

Hoe moet ik het verschil van 0,3 W/m2K tussen de verschillende ramen interpreteren in het groter geheel met een geïsoleerd dak van RC 4?

Met andere woorden: maakt 0,3 W/m2K een wezenlijk verschil op een oppervlakte van 98 x 94cm= 0,9212m2 en dat voor twee ramen??
Moet wel zeggen mijn budget is niet oneindig.
 
Je verlies is dus 0.3 watt per vierkante meter glasoppervlakte, laten we de 2 ruiten samen afronden op 2 vierkante meter.
je hebt dan een verlies van 0.6 watt. Dit kan je ketel prima opvangen.
die u waarde geeft je transmissieverlies aan, dit is de formule 1 /rc.
 
Bedankt voor de reactie. Ik heb zelf inmiddels het een en ander berekend. Afkoeling buitenkant glas 0 graden en binnenkant bij kamertemperatuur 20 graden.

Verschil tussen Ug 1,3 en 1,6= 0,8 graden celcius verschil: 16 graden of 16,8 graden glastemperatuur. Is te verwaarlozen.

De U waarde dak bij RC 4= 0,25W/m2K dus?
 
Een dakvenster met lagere Uw (van Window) heeft alleen nut als je ook plannen hebt om in de toekomst de Rc waarde van je dak te verhogen naar pak 'm beet 7 of hoger.

Zorg dat je het dakraam absoluut luchtdicht inbouwt, door dmv folie en luchtdichte tape een laag te maken direct achter je aftimmering vanaf het dakraam tot de binnenkant van je dakbeschot. Zonder de goede luchtdichting verlies je meer warmte dan wanneer je een duurder raam in zou bouwen met een betere isolatiewaarde.
 
Dat ben ik ook zeker van plan (luchtdicht en vooral dampdicht). Mijn hele zolder ligt weer overhoop. Aannemer had vergeten de dampdichte laag dicht te tapen. Groot gedeelte van het dakbeschot verschimmeld. Ook was een gedeelte van het dak geschilderd met watervaste verf: helemaal verschimmeld: Binnen dus damopen en buiten dampdicht, dus precies andersom@#**. Kwam er achter, omdat er water sijpelde tussen de nog niet afgedicht plafond plinten.

Voor de zekerheid ben ik nu de dampdichte laag zelf aan het tapen.Ben ik zeker dat het goed is.

Bij het dakraam bestel ik om alles goed lucht- en dampdicht te krijgen: waterkerende manchet, isolerend kader en een dampdichte folie.
 
Status