Accuraatheid retourtemperatuur AWB ketel

Mark@BC

  • #1
Hallo,

mij ben bezig geweest met het inregelen van mijn cv en nu krijg meet ik dat de waarde die de ketel aangeeft als retourtemperatuur niet overeenkomt met de waarde die ik meet met de IR thermometer.
De aanvoer is wel nagenoeg gelijk.

zo geeft de ketel als retourtemperatuur zo maar 10-15 graden meer aan dan ik meet op de retourleiding via het installatiemenu code d.41 temperatuur in cv retourleiding.

gevolg is dat de ketel dus uitschakelt omdat deze een te hoge retourtemperatuur meet.

Is dit een probleem waar meer mensen tegenaan lopen en hoe is dit op te lossen?

betreft een AWB ThermoElegance 30-A/3 CW4 uit 2017.

alvast bedankt,

mark
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dan meet je de retour sensor toch even na of deze waarde klopt.
Of je besteld daar een nieuwe voor en kijkt of het dan beter is.
 

Mark@BC

  • #3
Ten eerste de vraag hoe meet ik de sensor na?


en ik las in de handleiding dat de ketel intern ook een bypass heeft? Wat is hiervan de functie en kan het ook zijn dat deze open gaat en hierdoor het verschil in de retourtemperatuur ontstaat?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je meet de weerstand van de sensor en vergelijkt dit met de tabel van die sensor.Dan weet je welke weerstand bij de sensor hoort bij die temperatuur,En dus of deze afwijkt.

Ik ken deze ketel niet maar als er een bypass in zit staat er vast ook in op welk drukverschil deze staat en of je deze kan bijstellen.
Maar als deze opent dan heb je je installatie te ver geknepen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Een IR temperatuurmeter is in principe helemaal niet nauwkeurig, in tegenspraak wat ze op
verschillende geienwollensokken inregel/warmtepomp/milieufreak achtige forums vermelden.
 

Mark@BC

  • #6
heb de ketel opengemaakt en kon voelen dat de buis die vanaf de cv-pomp naar de warmtewisselaar gaat veel warmer is dan de retourbuis buiten de cv ketel?

het lijkt er dus op dat er warm water wordt “bijgemengd” in de ketel zelf.
 

Mark@BC

  • #7
C19E4A41-FE81-4124-B0F2-B2DFBBE31953.png
4429F1F1-70F3-4D5E-BDF1-227193A73B4E.png
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Hoeveel zou zo'n zo meter in principe afwijken. En waarom geeft hij bij de aanvoer wel de juiste temperatuur.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Dan moet je even in de handleiding kijken.
De naar wat de meetspot is.
Mijn Ir geeft een center spot en de rand aan zodat je het te meten object geheel binnen de spot kan zetten.
De goedkopere meter geven alleen een center spot aan.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #10
In de ketel zit een interne bypass die af fabriek ingesteld is vandaar dat de temperatuur in de ketel hoger is dan onder de ketel
 

Mark@BC

  • #11
Ok, maar dan hou je dit “probleem” toch altijd bij het inregelen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Nee want de bypass.heedt een bepaalde werkdruk en als je je installatie daarop inregelt blijft de bypass dicht.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #13
Dus even een of twee radiatoren "ontregelen" en kijken of daarmee het probleem verholpen is?
Aantal slagen tellen en opschrijven, zodat je de oude standen weet.
 

Mark@BC

  • #14
@Jackd dat was idd ook mijn idee.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #15
De bypass is niet drukgeregeld maar staat af fabriek een stukje los

Screenshot_20210109-173848_Drive.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Dan kan je hem dus ook dichtzetten
 

Mark@BC

  • #17
The headhunter schreef:
Dan kan je hem dus ook dichtzetten
En dat kan verder geen kwaad?
 

Onderhoudtje

  • #18
Is de overstroomklep niet bedoeld om de druk te bepalen voor de modulerende pomp? Zodat de pomp kan moduleren afhankelijk van de druk in de installatie.

Ik weet dit niet meer zeker, maar hierdoor kan je nog prima waterzijdige inregelen.
 