Aardlekschakelaar slaat af bij ophangen lamp

R.J

  • #1
Ha allemaal, afgelopen weekend heb ik wat lampen opgehangen in mijn nieuwe huis. De schakelaar voor een lichtpunt zette ik gewoon uit, en dan de lamp ophangen :)

Nu waren er 2 lichtpunten waarbij er na het ophangen van de lamp de aardlekschakelaar was afgeslagen. (En dat was ook de aardlekschakelaar die bij de groep van het betreffende lichtpunt hoorde). Is dat gebruikelijk of een indicatie dat er iets mis is? Als de schakelaar toch uit staan, kun je toch gewoon met de 3 draden aan de slag, zonder dat er iets kan gebeuren?

Groeten, Ralph
 

Gerrit

  • #2
Je schrijft al dat het een nieuw huis is.

D.w.z. dat de lichtpunten zijn voorzien van een aardaansluiting (groen/gele draad).
Daar moet je de fout zoeken. Als er n.l. een sluiting (lek) zit tussen de nuldraad (blauw) en de aarde gaat de aardlek er uit.

En omdat de Nul niet geschakeld wordt gebeurt dit ook als de schakelaar uit staat.

Sukses

Gerrit
 

R.J

  • #3
Dat is helder, dank je wel, weer wat geleerd :D
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu