Aardlekschakelaar blijft doorslaan

Karels

  • #1
Wat me nu weer overkomt:

Bezig om een buitenverlichting met bewegingssensor op te hangen. Uiteraard stroom eraf en aansluiten. Lamp werkt. Ik draai aan de instelling van de lap en alle electrisch in huis is uit: de aardlekschakelaar is afgegaan. En blijft doorslaan.

Na veel vijven en zessen:
1-voor-1 inschakelen: groep 1 is de schuldige (dat is wel de groep waarop ik bezig was), maar:

Het zit 'm niet in de bedrading: ook zonder stop gaat de aardlekschakelaar af zodra groep 1 word ingeschakeld.

Kan het iets simpels in de stoppenkast zijn? Deze kast is niet verzegeld, de verzegelde meter zit ervoor.
 

Toon

  • #2
Dus resumerend: ALS in, alleen groep 1 in, ALS uit?
Dan toch een fout in de laatste werkzaamheden.

Zijn het automaten of smeltzekeringen?

Gaat de ALS eruit zonder dat er een groep ingeschakeld is, dan lijkt het erop dat de ALS defect is. Deze laten vervangen door een vakman, niet zelf aan beginnen.
 

Karels

  • #3
Groep 1 UIT: alle overige groepen krijgen stroom
groep 1 IN smeltzekering UIT: ALS zal direct alle stroom eraf halen

De ALS gaat dus pas af / eruit zodra groep 1 ingeschakeld is.
 

Toon

  • #4
Ik zou toch eerst je installatie nazien, ergens een nul- een aardedraad omgewisseld?
 

Karels

  • #5
Maar de stoppenkast is nog nooit door mij geopend!
En in het verleden hebben we nooit problemen gehad.

Zal ik de stoppenkast maar eens openen dan?
 

Dennetje

  • #6
Ik ben bang dat er een aansluiting verkeerd zit in je bewegingssensor.
Hier zit meestal een blauwe zwart en een grijze in.
Heb je een losse beweginssensor + losse lamp, of is het een combi.

Blauw is dan je nul, zwart je fase en grijs je schakeldraad, voorzover ik me kon herinneren.
 

Ronald42

  • #7
Indien de zekering er uit is (Schroefpatronen dus) en de ALS nog steeds uit gaat is mijn diagnose koppeling van aarde en Nul haal de buiten lamp er maar eens af.
 

Karels

  • #8
Julie zien iets over het hoofd:

De smeltzekering van groep 1 zit er helemaal niet in. Toch schakelt de ALS uit zodra groep 1 ingeschakeld wordt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Alleen de fase gaat door de zekering, de nul gaat via de groepsschakelaar rechtstreeks de instalatie in.
Zodra je de schakelaar omdraait zal en door de nul een kleine foutstroom gaan lopen naar de aarde en deze schakeld de aardlek uit.
Tussen nul en aarde staat altijd een kleine spanning .

Je ziet we zien niets over het hoofd , we hebben gewoon iets meer ervaring.

Controleer je laatste wijziging aan de installatie of verwijder de lamp compleet.
 

Karels

  • #10
Bedankt voor de verduidelijking. Over jullie ervaring met electrische instllaties in verhouding tot de mijne: een factor oneindig. Met logisch redeneren kom je echter best ver, maar dat ging in de groepenkast dus even fout.

De lamp had ik al verwijderd voordat ik begon op het forum, de problemen zijn er dus nog steeds. De lamp was via een steker aangesoten op een bestaande wcd. Hebben jullie nog tips over waar de sluiting zich waarschijnlijk bevindt ?

alvast bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Verdachten zijn eigenlijk alles dat buiten geinstalleerd is. (buiten verlichting tuin wcd-en).
Alle apparatuur dat met water werkt(boiler waterkokers koffie apparaat enz).

Stekkers uittrekken van alle apparatuur aangesloten op groep 1.

Groep inschakelen , blijft de aardlek nu zitten dan kan je 1 voor 1 de stekkers terug steken totdat de aardlek uitvalt.
Het apparaat dat je het laatste toevoegt is waarschijnlijk de boosdoender.

succes.

Ps. deze storingen kunnen ook voor ons echte zoekplaatjes zijn.
 

Karels

  • #12
Het lek is (gedeeltelijk) boven. Een van de apparaten op deze groep (de magnetron) uit de wcd getrokken en voila: het probleem is weg. De oorzaak leek mij het apparaat zelf te zijn. Echter, in een ander wcd (en een andere groep) functioneert de magnetron gewoon weer. In de eigen wcd slaat de ALS weer door.

Waar ligt het nu dan aan?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
En wanneer je de stekker van de magnetron omdraait in de groep waar de aardlek er uit gaat? Wat gebeurt er dan?

Indien er (meestal in het begin) een klein lek van fase naar aarde is, zal dat lek minder effect geven, indien fase en nul verwisseld worden.
Vaak geeft dat naderhand dan toch ook een probleem, ondanks omgekeerde stekker.

Het zou kunnen zijn dat in dat andere stopcontact de stekker net andersom zat t.o.v. fase en nul.
 

Karels

  • #14
Verhelderend:

Vonk uit de wcd en een doorgeslagen stop. ALS niet uitgeslagen.
De wcd is moeilijk bereikbaar (achter keukenkast). Zal ik maar met verlengsnoeren ergens anders stroom vandaan halen voor mijn magnetronnetje? Overigens: ik vind het zo raar (en naar) dat dit nu allemaal kan voortkomen uit het ophangen van een lamp met bewegingssensor!
 

Gerrit

  • #15
Sommige dingen zijn niet te verklaren.
Wij zijn niet enthousiast over het gebruik van verlengsnoeren voor permanent gebruik. Hoe vervelend het ook is, wij moeten toch adviseren die kontaktdoos te openen en het euvel te herstellen.

Sterkte.
 

Ronald42

  • #16
Indien u de magnetron op een andere WCD zet moet deze WEL zijn geaard anders zal de aarlek er wel inblijven maar kan de buitenzijde van het aparaat onder spanning komen te staan. En dit kan levensgevaarlijk zijn. Pas dus op.
 

Karels

  • #17
Ronald, bedankt voor je tip. Niet dat ik dat nu onveilige situaties in gedachten had, maar wel dat ik nog eens extra goed op de buitenzijde van de magnetron heb gelet.
Deze 'prikkelde' me. Ik kom dus eigenlijk tot de conclusie dat de magnetron zelf de veroorzaker van alle problemen is en niet de wcd's !

Een ieder hartelijk bedankt.
 