Aardlekautomaat bij plaatsen

Er is geen ruimte meer op de dinrail na plaatsen nieuwe remautomaat en de nieuwe aardlekautomaat.

Ik las ook dat je met een wago klem 2 aardedraden van 2 verschillende groepen zolang ze maar achter dezelfde aardlekschakelaar zitten mag samenvoegen. Dan heb ik weer een schroef vrij op de aardrail. Dit lijkt me wel de kortste klap eigenlijk.

Mee eens?
 
Hoe zit het dan met de aansluiting van de hoofdschakelaar op dit schema?
Komt daar dan alsnog 35a + wat de omvormer levert?
Moet de HS dan een hogere max amperage krijgen?
Screenshot_20260205_105638_Chrome.jpg
 
De vermogens komen samen ná de hoofdschakelaar en vóór de remschakelaar. Ik zou mij over het aftakblok geen zorgen maken.
 
@ The headhunter
Aha ok. Nog een andere oplossing nu voor aardedraad nu de dinrail en aardrail helemaal vol zijn als de remautomaat en aardlekautomaat er in zitten?
 
Maak eens een foto van je hele groepenkast. Wellicht is het beter om nu een 1/2 of hele kast ernaast te plaatsen. Dan heb je weer volop ruimte.
 
1000169597.jpg

Heb jij deze klem niet aan de aardrail zitten? Is die nog vrij? Je zou de 6mm² draad vanaf de aardrail links naast de groepenkast daar op kunnen aansluiten, dan heb je in de kast weer een aansluiting vrij. De draad zul je dan waarschijnlijk moeten vervangen door een langere, deze mag blank vertind koper zijn als het buiten de groepenkast blijft.

Onderin de kast heb je zo te zien 4 ongebruikte verdeelblokjes zitten, hiervan zou je er één kunnen gebruiken om aarde te verdelen. Dus één (6mm²) draad van de aardrail bovenin de kast naar zo'n blokje en je kunt op dat blokje weer 2 (of 3) draden aansluiten. Je moet dan wel 2 aardedraden hebben die lang genoeg zijn om onderin de kast te komen. Voor je nieuwe groep kun je daar waarschijnlijk simpel rekening mee houden (nieuwe draad/kabel ietsje langer houden) maar het is de vraag of je een 2e draad vindt. Anders kun je ook in dit scenario de 6mm² draad vanaf de aardrail links naast de groepenkast vervangen door een langere en onderin aansluiten (en dan uiteraard wel ook een verbinding maken tussen de aardrail bovenin en het blokje onderin). Voor in de groepenkast moeten dit wel groen/geel geïsoleerde draden zijn.

Eventueel zou je ruimte in de kast kunnen maken door dat Enphase Q relay in een losse behuizing buiten de groepenkast te plaatsen. Dit kan in principe overal tussen de groepenkast en de PV-installatie.
 
Hoe zit het dan met de aansluiting van de hoofdschakelaar op dit schema?
Komt daar dan alsnog 35a + wat de omvormer levert?
Moet de HS dan een hogere max amperage krijgen?
Door de hoofdschakelaar loopt nooit meer dan 35A, deze stroom wordt beperkt door de hoofdzekering.

Pas na de hoofdschakelaar zou je zonder REM-automaat een stroom hoger dan 40A kunnen krijgen.
 
  • Like
Waarderingen: Nth
@XanderH

De groen pijl aansluiting zit er helaas niet. En aardedraden die bovenin zitten zijn te kort idd.

Dus een nieuwe lange aardedraad 6mm van buiten de kast naar een aansluitblokje onderin de kast. Dan vanuit dat blokje weer naar boven met een 6mm aardedraad naar het punt waar de huidige aardedraad die vanuit de buitenkant komt aangesloten is.
En dan kan ik de aarde van de kabel van de nieuwe aardlekautomaat onder in het aansluitblokje doen.

Wat is het aandraaimoment van het aansluitblokje?

Zijn er speciale lange aardedraden om dit aan te sluiten?

Of kan ik hier gewoon een meter van bestellen en afstrippen en dan buiten de meterkast aansluiten en dan onderin het verdeelblokje?

 
Laatst bewerkt:
@XanderH

Elektramat zegt 2 tot 2.5 nm voor de blokjes toen ik vroeg.

Zou deze draad ook mogen?


Deze ga ik ook gebruiken voor de aardlekautomaat aansluiten te sluiten(uiteraard blauw en zwart). Ik heb geen adereindhulstang. Anders moet ik deze ook nog aanschaffen en 60 cm moet lukken.

Als het niet mag dan moet ik dus wel een tang incl hulsjes aanschaffen.
De draad kan dan gewoon 6mm massief zijn en niet vertind in het geval mijn voorgestelde optie niet mag.
 
Ja, die draad kun je ook gebruiken. Voor in de groepenkast bestel je dan een kortere? 60cm in de kast oprollen wordt het ook niet netter van.

Op massieve draad gebruik je geen adereindhulzen. Massieve draad zou dus ook nog kunnen, maar dat werkt wel minder fijn.

Je haalt tegenwoordig ook voor €15 een adereindhulstang inclusief assortiment hulzen, dan kun je alles zelf netjes op maat maken.
 
Die draad van 60 cm 6mm die ik je liet zien kan zo rechtstreeks in de blokjes buiten de groepenkast en onderin de groepenkast aangedraaid worden dus? Voor de terugweg van onder naar de aardrail kan ik dan de huidige draad gebruiken die nu aangesloten is toch? Die zit op de aardrail met een oogje vast en met een adereindhuls buiten de meterkast in het aardblok. Buiten de kast los halen en naar beneden brengen en daar weer vast draaien. Maar volgens mij mag je adereindhulzen niet 2 keer klemmen lees ik net.

Deze draad 6mm geschikt voor adereindhulzen?


Dit setje tang+hulzen geschikt voor bovenstaande aansluitdraad 6mm?

 
Laatst bewerkt:
Ik heb weinig te antwoorden geloof ik anders dan "Ja, inderdaad" op al je vragen.

Ik heb geen ervaring met die adereindhulstang maar voor incidenteel gebruik zou het moeten werken. Bij een Duitse supermarktketen die veel gereedschap in de webshop aanbiedt vindt je ook een setje voor hetzelfde geld waar je naar zou kunnen kijken.
 
Dus dat is de juiste aansluitdraad om hulzen aan te maken.

Nieuwe huls aan de bestaande draad met oog maken om hem opnieuw te kunnen klemmen onderin.

Ik zal eens kijken bij de Duitse winkel.

Bedankt voor het meedenken alvast. En de volle aardrail oplossing.
 
@XanderH

Is het echt toegestaan met 6mm draad uit een aansluitblok van de aardpen buiten de meterkast eerst naar een aansluitblokje onder in de groepenkast te gaan en vanuit daar weer met 6mm naar de hoofdaardrail? Is het niet verplicht om eerst naar de hoofdrail te gaan?
 
Ja hoor, er is niets mis mee om dit via zo'n blokje te verbinden. Er zijn wel meer situaties waar er een extra verbinding tussen zit. Bijvoorbeeld als de aarde wordt meegeleverd door de netbeheerder komt deze net als de voedingsdraden uit het meterbord en wordt deze vaak op zo'n blokje aangesloten. Of als je een grotere groepenkast hebt opgebouwd uit meerdere behuizingen dan zijn ook niet alle aardrails direct zonder extra verbindingen met de hoofdaardrail verbonden.

Overigens, de "hoofdaardrail" is niet de aardrail in de verdeelinrichting. De hoofdaardrail is de rail waarop de aardleiding (naar de aardelektrode) en de diverse vereffeningsleidingen (water, gas, etc.) op worden aangesloten. Ik kan het niet goed zien maar ik gok dat dit bij jou die rail links naast de kast is.

Wel een bijzondere rail trouwens. Meestal zie je als hoofdaardrail een rail met zo'n 6 aansluitingen. Dit bij jou ziet er meer uit als een rail die uit een groepenkast is gejat. :wink:
 
@XanderH

Haha ok dan ga ik het via het aansluitblokje laten lopen als dat zo mag.
Haha dacht hoofdaardrail van de groepenkast.
Dat naast de meterkast lijkt idd op wat anders wat😃😃. Maar het doet zn werk wel volgens mij

Trouwens ik ga vanuit de hoofdschakelaar nu ook verdelen op 2 aansluitblokjes. Lijkt met het makkelijkst.
Nu lopen er 2 fase en 2 nul draden in de hoofdschakelaar van de aardlekautomaat zonnepanelen en de 3 aan elkaar gekoppelde aardlekschakelaars.

Dan kan ik vanuit die aansluitblokjes de

- Bestaande aardlekautomaat b20 zonnepanelen voeden.

- Nieuwe aardlekautomaat b16 voor de plugin accu voeden

- Nieuw te plaatsen 2 polige rem automaat b40 voeden

Daarna de fase en nul van de 3 aan elkaar gekoppelde aardlekschakelaars aansluiten op de remautomaat en dan heb ik alles goed aangesloten lijkt me toch?
20260303_125218.jpg
20260303_125245.jpg


De nieuwe rem automaat en aardlekautomaat. Dan is de kast wel helemaal vol.
 
Laatst bewerkt:
Het lijkt er op dat toen de groepenkast vervangen is, de aarddraad te kort bleek (deze boog eerst naar rechts af met de spijkerclips). Men heeft deze toen verlengd en waarschijnlijk daarvoor de aardrail uit de oude groepenkast gebruikt, ze zullen wel niets netters bij hebben gehad...

Maar dit is niet de hoofdaardrail dus, daar zou meer op aangesloten moeten zijn. Vind je die niet als je die draad naar beneden volgt?

Als er lager in de kast een hoofdaardrail zit zou je ook vanaf daar in één stuk met een langere draad naar de groepenkast kunnen natuurlijk, dan kun je deze rail weghalen.

Je kunt de blokjes inderdaad ook prima gebruiken om na de hoofdschakelaar te verdelen naar de PV- en accugroep en de rem-automaat.
 