Aardlek probleem

Ik heb een vreemd probleem met mijn elektrische installatie en hoop dat iemand dit herkent.

Wanneer ik een zware verbruiker inschakel (bijvoorbeeld een luchtontvochtiger, grillplaat of ander apparaat met hoog vermogen) op een willekeurige groep in de meterkast, schakelt niet de betreffende groep uit, maar slaat de aardlekschakelaar van de blauwe groep eruit.

Dit gebeurt dus ook wanneer het apparaat op een andere groep is aangesloten.

Voor zover ik kan zien lijkt er geen directe koppeling tussen die groepen te zijn. Toch reageert steeds dezelfde aardlek.

Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn of waar ik het beste kan beginnen met zoeken?

Alvast bedankt voor het meedenken.



20260314_083305 (1).jpg

20260314_083318 (1).jpg
 
Het lijkt erop dat er ergens een (klein) lek is tussen nul en aarde, bij hogere vermogens komt er dan wat spanning op aarde en schakelt de aardlekschakelaar.
Mogelijk is de blauwe aardlekschakelaar de gevoeligste van de 3 en schakelt die als eerste uit.
Je kan met een installatietester een isolatiemeting (laten) doen om te kijken waar het probleem zit.
Ook kan het dat de aardweerstand te hoog is.
 
Ik zou alle aansluitingen in de meterkast controleren, mogelijk zit er ergens een verbinding niet goed vast.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back