Geachte lezers,
Van het weekend is een probleem ontstaan in 1 van mijn groepen.
De aarlekschakelaar klapt er direct uit zodra ik mijn 4de groep inschakel.
Ook als alle andere groepen uitstaan is het bij het aanzetten van de 4de groep raak.
Vandaag heb ik de gehele groep en haar aansluitingen gecontroleerd.
In mijn geval zit op deze groep de CV, Centrale ventilatie en 1x wcd keuken + schakelaar keukenverlichting/CVE.
Ik heb alle apparatuur in de groep losgekoppeld en vervolgens alle wcd's + schakelaar + lamp gedemonteerd en gekeken of ik hier het lek kon vinden. Dit heeft echter niets opgeleverd. Ook in de meterkast zelf is alles nog in orde volgens de metingen.
De enige winst is nu dat ik weet dat het niet aan mijn apparatuur of aansluitpunten ligt waar ik bij kan.
Wat nu ?
Hoe kan ik er nu achter komen waar het probleem zit ?
Hoe kan ik weer gebruik gaan maken van mijn wcd's etc. ?
Ik zat er zelf over te denken om misschien nieuwe draden te trekken, helaas weet ik alleen niet waar ik de doos kan vinden waar de groep gesplitst wordt naar de verschillende units. Deze bevindt zich helaas niet in de meterkast.
Het ontstaan het aardlek schakelaar probleem kwam van het ene op het andere moment en is tot dusver niet verklaarbaar.
Als ik de wcd's doormeet kan ik weerstand meten tussen de aarde en de 0-draad, wat kan dat zeggen ?
Van het weekend is een probleem ontstaan in 1 van mijn groepen.
De aarlekschakelaar klapt er direct uit zodra ik mijn 4de groep inschakel.
Ook als alle andere groepen uitstaan is het bij het aanzetten van de 4de groep raak.
Vandaag heb ik de gehele groep en haar aansluitingen gecontroleerd.
In mijn geval zit op deze groep de CV, Centrale ventilatie en 1x wcd keuken + schakelaar keukenverlichting/CVE.
Ik heb alle apparatuur in de groep losgekoppeld en vervolgens alle wcd's + schakelaar + lamp gedemonteerd en gekeken of ik hier het lek kon vinden. Dit heeft echter niets opgeleverd. Ook in de meterkast zelf is alles nog in orde volgens de metingen.
De enige winst is nu dat ik weet dat het niet aan mijn apparatuur of aansluitpunten ligt waar ik bij kan.
Wat nu ?
Hoe kan ik er nu achter komen waar het probleem zit ?
Hoe kan ik weer gebruik gaan maken van mijn wcd's etc. ?
Ik zat er zelf over te denken om misschien nieuwe draden te trekken, helaas weet ik alleen niet waar ik de doos kan vinden waar de groep gesplitst wordt naar de verschillende units. Deze bevindt zich helaas niet in de meterkast.
Het ontstaan het aardlek schakelaar probleem kwam van het ene op het andere moment en is tot dusver niet verklaarbaar.
Als ik de wcd's doormeet kan ik weerstand meten tussen de aarde en de 0-draad, wat kan dat zeggen ?