Beste forumleden,
Ik wil jullie de volgende 'case' voorleggen:
In de achtertuin hebben wij een dubbele geaarde wandcontanctdoos (model voor buiten met twee van die grijze klepjes). De kabel daar naartoe (grijs, plm. 1,5 cm dik) is door een professioneel elektricien aangelegd, vanuit de meterkast onder het huis door en door de fundering van de achtergevel. Verder loopt deze kabel op ongeveer 30-40 cm onder de grond door en komt bij de WCD naar boven. We gebruiken deze WCD voor de vijverpomp en UV-filter.
Onze eerste pomp heeft het na drie jaar opeens opgegeven en zorgde ervoor dat de automaat van de betreffende groep omsloeg. Ook op een andere WCD hetzelfde resultaat. Conclusie: het ligt aan de pomp.
Dus de pomp omgeruild voor een andere (iets zwaarder) exemplaar en weer in de vijver gezet. Na zes weken trouwe dienst klapt opeens de aardlekschakelaar om (dus niet de automaat). Uit de vijver gehaald, 5 minuten op een andere WCD laten draaien: geen probleem. Weer terug in de vijver, lijkt aanvankelijk goed te gaan, maar na een paar uur: weer de aardlekschakelaar.
Ook deze pomp weer omgeruild, zelfde type weer meegekregen en in de vijver geplaatst. Na een half uur draaien: aardlekschakelaar slaat om.
Dus deze pomp ook weer 'droog' laten draaien op een andere WCD en geen probleem.
Mijn conclusie: het ligt niet aan de pomp maar er is iets met die WCD aan de hand.
NB: we maken pomp en filter wekelijks schoon (ivm algen) en ik heb de slangen van en naar het filter gecontroleerd op eventuele obstructies.
NB2: er zijn geen 'ruwe' graafwerkzaamheden in de tuin geweest waardoor de kabel ondergronds beschadigd zou kunnen zijn. Tenzij ongedierte onder het huis de kabel (die een tamelijk dikke mantel heeft) kapot heeft geknaagd, maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen...
Mijn vraag aan jullie: is hoe kom ik erachter waar het euvel zich bevindt? Kan ik op een of andere manier meten of en waar er een aardlek zit of moet ik dat door een elektricien laten doen?
Moeten we hiervoor de gehele kabel opgraven of is het aannemelijk dat het probleem in of bij de WCD zit?
Graag tips om te ontdekken wat hier aan de hand is!
Bedankt! (ook namens de vijver, de visjes en de kikkers)
Ik wil jullie de volgende 'case' voorleggen:
In de achtertuin hebben wij een dubbele geaarde wandcontanctdoos (model voor buiten met twee van die grijze klepjes). De kabel daar naartoe (grijs, plm. 1,5 cm dik) is door een professioneel elektricien aangelegd, vanuit de meterkast onder het huis door en door de fundering van de achtergevel. Verder loopt deze kabel op ongeveer 30-40 cm onder de grond door en komt bij de WCD naar boven. We gebruiken deze WCD voor de vijverpomp en UV-filter.
Onze eerste pomp heeft het na drie jaar opeens opgegeven en zorgde ervoor dat de automaat van de betreffende groep omsloeg. Ook op een andere WCD hetzelfde resultaat. Conclusie: het ligt aan de pomp.
Dus de pomp omgeruild voor een andere (iets zwaarder) exemplaar en weer in de vijver gezet. Na zes weken trouwe dienst klapt opeens de aardlekschakelaar om (dus niet de automaat). Uit de vijver gehaald, 5 minuten op een andere WCD laten draaien: geen probleem. Weer terug in de vijver, lijkt aanvankelijk goed te gaan, maar na een paar uur: weer de aardlekschakelaar.
Ook deze pomp weer omgeruild, zelfde type weer meegekregen en in de vijver geplaatst. Na een half uur draaien: aardlekschakelaar slaat om.
Dus deze pomp ook weer 'droog' laten draaien op een andere WCD en geen probleem.
Mijn conclusie: het ligt niet aan de pomp maar er is iets met die WCD aan de hand.
NB: we maken pomp en filter wekelijks schoon (ivm algen) en ik heb de slangen van en naar het filter gecontroleerd op eventuele obstructies.
NB2: er zijn geen 'ruwe' graafwerkzaamheden in de tuin geweest waardoor de kabel ondergronds beschadigd zou kunnen zijn. Tenzij ongedierte onder het huis de kabel (die een tamelijk dikke mantel heeft) kapot heeft geknaagd, maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen...
Mijn vraag aan jullie: is hoe kom ik erachter waar het euvel zich bevindt? Kan ik op een of andere manier meten of en waar er een aardlek zit of moet ik dat door een elektricien laten doen?
Moeten we hiervoor de gehele kabel opgraven of is het aannemelijk dat het probleem in of bij de WCD zit?
Graag tips om te ontdekken wat hier aan de hand is!
Bedankt! (ook namens de vijver, de visjes en de kikkers)