Indien de waterleidingbuis geaard is in de meterkast, moet die dan in de badkamer ook nog eens geaard worden of is één keer voldoende?
 
Neen, dat is niet voldoende.
Het is al vaak op dit forum besproken maar ik zal het in het kort nog even samenvatten.

Vanuit de centraaldoos in de badkamer wordt er een leiding gelegd naar een aparte inbouwdoos (Het centrale aardpunt). Van hieruit ga je met koperdraad 4 mm² naar:
- De waterleiding,
- de C.V. radiator,
- de aardmat in de vloer,
- de stalen douchebak,
- en de stalen badkuip.
 
Indien je woning wat ouder is kan het zijn dat er een blanke draad van de aardklem in de meterkast naar het centrale aardpunt in de badkamer loopt. Dit is niet hoe het tegenwoordig word gedaan maar als het er al zit voldoet dit prima. Mits uiteraard alle bovenstaande punten hier ook mee verbonden zitten.
De draad vanaf de centraaldoos in de badkamer naar het centrale aardpunt zal er dan niet zitten. En mag dan ook niet.
 
Gerrit schreef:
Vanuit de centraaldoos in de badkamer wordt er een leiding gelegd naar een aparte inbouwdoos (Het centrale aardpunt). Van hieruit ga je met koperdraad 4 mm2 naar:
- De waterleiding,
- de C.V. radiator,
- de aardmat in de vloer,
- de stalen douchebak,
- en de stalen badkuip.
Moet dit per se een koperen draad zijn, vroeger was dat toch van een ander metaal ? (of is koper niet altijd koperkleurig maar ook wel eens zilverkleurig)(maar waarom heet het dan koperkleurig :? )
 
Het is een vertinde koperen draad. Daarom is hij zilverkleurig. Dit is gedaan om oxidatie tegen te gaan.
 