Aanvoertemperatuur CV instellen bij Vaillant VHR 18-22C

Hakar

  • #1
Bovengenoemde ketel voedt zowel een vloerverwarming op benedenverdieping, als radiatorverwarming op bovenverdieping (slaapkamers), deze laatste wordt zelden of niet gebruikt.
Nee ook niet met de huidige temperaturen :)

Echter, de ketel staat na een reset (stroom was er af i.v.m ander klusje in huis) ingesteld op een CV aanvoertemperatuur van 90°.
Voorheen stond hij ingesteld op 60° (door installateur) omdat vloerverwarming niet zo'n hoge aanvoertemperatuur zou vereisen.
Installateur is failliet en pleite, was toen wel erkend door Vaillant (ook in dealeradressen op website Vaillant)

Verschil wat we nu merken is dar de ketel veel vaker aanslaat dan voorheen.

Aan de hand van de handleiding heb ik getracht de CV aanvoer temperatuur weer op 60° in te stellen, wat ogenschijnlijk lukte.
Echter vandaag een aantal keren de storingscodes F03 en F13 gehad.

Voor F03 geldt dat doorstroming geen probleem kan zijn, als bypass zit er een knoert van een radiator in de garage, die de doorstroming garandeert. (drieplaats 300x400 cm op ruimte van 66m² Lekker warm)

Zie ik iets over het hoofd, dat ik nog ergens een instelling moet wijzigen die verband houd met de aanvoertemperatuur van de CV?

PSje waterdruk, 1,5 bar, thermostaat ChrontermIII ingesteld op 20,5° dag en nacht.
 

Hakar

  • #2
Even omhoogschoppen, heb het helaas nog niet voor elkaar.
 

Wim Lenderink

  • #3
Ik vermoed, dat de ketel verkalkt is, waardoor de doorstroming in de ketel belemmert wordt.
In de huidige types zit een zeefje om de kalkschilfers op te vangen, waardoor verstopping in de platenwarmtewisselaar wordt voorkomen.
Maakt de ketel bij hogere temperaturen ook kookgeluiden? Dan moet het geheel gespoeld worden.

Succes.
 

Hakar

  • #4
De platenwisselaar is sinds eind 2006 vervangen en voorzien van het genoemde zeefje.

Bij het tappen van warm water is er ook geen probleem.
De storingscodes komen alleen naar voren bij het vragen van verwarming.
 

Wim Lenderink

  • #5
Hallo Hakar,
Ik zou toch het zeefje even (laten) nakijken. RVS wamtewisselaars hebben de eigenschap, dat ze eerder kalk(ketelsteen) produceren dan aluminium.
Het zeefje zit er in om de platenwisselaar niet te vervuilen, maar kan wel cv zijdig verstopt raken.

Succes
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #6
Het zeefje kan in de solide niet vervuilen cv zijdig omdat er in die stroonrichting geen zeef is,, alleen als het water zijwaarts moet richting platenwisselaar word het door de zeef gedwongen.
 

Wim Lenderink

  • #7
Als de driewegklep lang op warmwater heeft gestaan, hoopt het vuil zich in het zeefje op, richting cv. Als dan de klep weer omschakelt, is er een vernauwing in de doorgang.
Hakar, waarom is 2 jaar geleden de platenwarmtewisselaar vervangen?
Het is waarschijnlijk een rvs zeefje, die het vuil extra vasthoudt.
Bekijk dit zeefje maar en ik ben benieuwd over de uitslag...
 

Hakar

  • #8
@ Wim.

Toen is de platenwisselaar vervangen omdat er geen constante warme waterstroom kon worden getapt.


Ben net thuis, vanavond, morgen etcetera ook laat.

Waarschijnlijk zaterdag tijd om de wisselaar af te koppelen.

Intussen de ketel gewoon maar laten stampen, blijft het in ieder geval warm in huis.
 

Rene12move

  • #9
Zou het niet zo kunnen zijn dat zijn retourwater te koud terugkomt als de aanvoer op 90 graden staat? Na de opwarmperiode die is ingesteld op de ketel gaat die vervolgens terugmoduleren op een laag pitje. Waardoor de ketel vaker aanslaat. Van zeefjes en platenwisselaars heb ik verder geen verstand en wil ik dan ook geen uitspraak doen.
 

Hakar

  • #10
Probleem is opgelost.

Na tips alhier, en het goede voornemen er dat weekend mee aan de slag te gaan, plots geveld door een vette griep die me 2 weken aan bed heeft gekluisterd.
Daarna direct een spoedklus in Noord Duitsland, ben er 1,5 week geweest.

Deze week thuisgekomen, en me er weer in verdiept.

Om te beginnen ben ik maar begonnen met dezelfde handeling uit te voeren als welke waarna het probleem ontstond.

Heb de installatie spanningsloos gemaakt, dus geen stroom meer.
Het hele gebeuren circa een half uur zo gelaten en daarna de stekker er weer in.

Toen met behulp van de handleiding de stappen gevolgd om de aanvoertemperatuur voor de CV te verlagen van 90° naar 60°.

De thermostaat vragend ingesteld, en vol spanning staan wachten.
Brander sloeg aan, en werkte even op hoog vermogen, waarna hij direct terugmoduleerde naar een lager vermogen.
Bij een temp van 62° sloeg de brander uit, en ging de ketel in status 7 dus pompnaloop.
Temp zakte geleidelijk, en daarna sloeg de brander op 38° weer aan om vervolgens bij 62° weer af te slaan.

Ketel werkt nu gedurende donderdag op deze wijze, en de vloer blijft lekker egaal warm.

Ook de tussentijden tussen cycli zijn groter geworden.
Ketel weet dus nu weer dat het water niet meer zo warm hoeft te worden.

Voor de mensen hier bedankt voor de support, voor de zoekers hoop ik dat men er zijn voordeel mee doet.

Hakar
 