Instellen lagere aanvoertemperatuur CV vs Honeywell Lyric T6

Maartens1981

  • #1
Hallo,

In verband met de mogelijkheden tot een hybride warmte pomp wil ik de '50 graden (en lager) test' doen op met mijn huidige CV-ketel, een Tzerra Ace.
Klinkt allemaal makkelijk op het display de temperatuur verlagen, maar zoals ook al in de handleiding staat geldt dit alleen maar voor aan-uit thermostaten.
Kortom, mijn Honeywell Lyric T6 negeert de instelling op de ketel en blijft lekker boven de 50 graden verwarmen. Ook als ik de CP000 op 50 graden instel bij te ketel gaat de Lyric hier overheen.
Probleem is dat ik via het installatiemenu van de thermostaat wel in de opentherm het tapwater kan instellen maar niet de CV-temperatuur (enkel aflezen).

Heeft iemand een goede oplossing voor dit probleempje?
 

Bert pit

  • #2
Dan stel je je Honeywell Lyric T6 toch in op aan uit? Kans dat de communicatie met de ketel voor de overige functies dan niet meer werkt, maar dat weet ik niet zeker.
 

Maartens1981

  • #3
Dank Bert,

heb jij een idee hoe? Ik zie bij instellingen alleen de mogelijkheid voor een laag-uit regeling aan of uit te zetten en iets met een failsafe.
 

Lange Herman

  • #4
U moet de ontvanger van uw lyric anders aansluiten aan uw cv toestel.
Hoe u dat moet doen kunt u lezen in de installatiehandleiding.
 

Maartens1981

  • #5
Dank! Ik ga er naar kijken!
 

Lange Herman

  • #7
Klopt, ik heb mij misschien niet helemaal duidelijk uitgedrukt.
In de ketelmodule vd lyric moet je de bedrading aanpassen, zodat je de lyric anders aan de ketel is aangesloten.
Je gebruikt voor OT de 2 meest rechtse klemmen gemarkeerd met "OT", voor aan/uit gebruik je de 2 klemmen in het midden gemarkeerd met "A" en "B".
 

Maartens1981

  • #8
Dank heren. Ik had het zelf ook ontdekt, de draden heb ik de ketelmodule vd de lyric zo aangepast.
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Ik heb hier ook een Tzerra ace via OT op een eTwist, en Tzerra gaat nooit over het ingestelde maximum heen.

Zet ik hem op 50 graden dan zit hij constant tussen 46 en 50, en bij 60 graden gaat hij op ca 56 en 60 zitten.

Hij begrenst toch echt op deze maximum temperatuur.
 

Paultje_bos

  • #10
Goedemiddag, bij toeval kwam ik deze post tegen, en begon zelf in een keer te twijfelen. Ik heb een Intergas Kompakt HR (2008) en een Honeywell lyric T6. Aangezien ik qua verwarming alleen de vloerverwarming gebruik (boven radiatoren, maar die staan bijna allemaal dicht), heb ik laatst ook de aanvoer temperatuur van 80 naar 60 graden gezet. Nu lees ik dus dat de lyric dit negeert? Of wellicht begrijp ik het niet helemaal. Is er een manier hoe ik dit kan controleren?
 

Maartens1981

  • #11
Hé Paultje,

Als je wat langer op de menu knop drukt (5 sec inhoudt) kom je in het installateursmenu. Als je dan naar opentherm gaat kan je zien welke maximale keteltemp. hij aanhoudt. Bij mij was dat dus 80 terwijl de ketel op max. 50 stond.
Wat wel werkt is de stekker van de Honeywell er even uit halen. Daarna nam hij wel de 50 van de ketel over.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu