Instelling vloerverwarming - verschil aanvoertemperatuur retourtemperatuur

Hallo,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen. Wij hebben begin van dit jaar onze nieuwbouwwoning opgeleverd gekregen met vloerverwarming en stadsverwarming. Wij zijn nog niet tevreden over het comfort van de vloerverwarming. Het opwarmen duurt erg lang (we laten de vloerverwarming wel constant aanstaan). Zou er iets niet goed zijn met het inregelen van de knoppen bij de verdeler? Het verschil tussen de aanvoertemperatuur van 38 graden en retourtemperatuur van 25 graden lijkt me zo groot namelijk.

7A101AC8-E70F-4C8A-95F6-5E22B9B5CE58.jpeg
 
Snelheid van de pomp wat hoger zetten, aanvoer temperatuur zou genoeg moeten zijn. Kijk ook op de flow meters wat het debiet is.
 
Snelheid van de pomp staat op 4. Deze kan tot maximaal 6. Is dat aan te raden? Zie bijgaand flowmeters, deze staan ook allemaal omhoog.

image.jpg
 
18 graden volgens honeywel thermostaat. Vanochtend om half 9 op 20 gezet qua vraag temperatuur. Actuele temperatuur in huis stond toen ook op 18 graden. Verbruik vanaf vanochtend in Gj is 0,09GJ

image.jpg
 
Vloerverwarming is een traag systeem. Nachtverlaging werkt vaak tegengesteld aan comfort.
 
Dank voor de reactie! Ik lees heel veel tegenstrijdige verhalen over nachtverlaging. Wij zetten tenperatuur snachts circa 1,5e graad lager dan gewenste temperatuur. Woning zou in vier uur tijd toch 1,5e graad warmer moeten kunnen worden met vloerverwarming? Of is qua comfort en verbruik beter om standaard op 20 te laten staan?
 
Om 8:30 was het 18 en is het systeem op 20 gezet. Het was om 12:30 bij jouw antwoord hoe warm was het toen.
 
Ja dat is wat je noemt niet bepaald comfortabel en zo koud is het niet eens.
 
Dat klopt, vandaar de vraag op dit forum. Is een retourtemperatuur van 26 graden normaal? Lijkt me gevoelsmatig zo laag omdat de aanvoertemperatuur op 44 staat ingeregeld bij de verdeler en de aanvoertemperatuur op de meter op 38 graden staat.
 
Kan duidelijk zijn warmte niet goed kwijt aan het systeem, of er is ergens veel verlies. Worden er wel groepen voelbaar warm?
 
er staan flowmeters omhoog oftewel er is geen of nauwelijks doorstroming op enkele groepen, of er moeten zonemotoren op de verdeler zitten
 