Aansluiten jetstream voor zwembad

@Krunnie
En
@The headhunter
Ik zag in antwoord #6 van TS een paar schemaatjes, daar zag ik ook inderdaad de enkelfase uitvoering, hierbij worden inderdaad de middelste fase in serie gezet met de fase aansluiting.
 
Laatst bewerkt:
De 2 zwarte draden op 2T1 komen op 4T2 te zitten.
2T2 verbindt je dan door met 3L2.
Dit kan ik uit jouw schemaatje in antwoord #6 opmaken.
 
Laatst bewerkt:
Kijk nog wel even op welke groep hij wordt aangesloten in de meterkast. Dit is een vrij zware motor en bij een B16 automaat heb je kans dat die er bij het opstarten uit klapt door de opstartstroom. Een smeltveiligheid of C16 automaat moet het wel aan kunnen.
 
Die twee lossen draden die er uit de wartel komen, vind ik ook eng. Was dit al zo, toen je de motor kreeg of heb je dat zelf geknutseld?
 
Als de zwarte draden dik genoeg zijn, zou ik met de kabel via de wartel naar binnen gaan en daar de aders deze met deze lasklemmen op de zwarte draden doorverbinden, deze zijn geschikt voor zowel massief als soepel draad.
Ik zie dat je daar ruimte voor hebt.

lasklem soepel draad.jpg
 
Ik zou dit dan juist niet met XMVK of YMVK aansluiten en al helemaal niet gaan lassen in het aansluitkastje.

Maar zou het aansluiten met een neopreen kabel (H07RN-F) en daar de juiste oogjes aan krimpen.

Het gaat allebei werken natuurlijk, dat wel...
 
Ik ben ook geen voorstander van lassen in een machine en zou ook voor XanderH zijn oplossing gaan. Ook met oog op mechanische belastbaarheid kun je beter een neopreen kabel hebben dan xmvk.
 
Niet gehinderd door enige kennis roepen we dat er een C16 voor kan ipv een B16?
En hoe zit dat dan met de circuitweerstand ?En de maximale lengte van de kabel?En hoe kan een dhz beoordelen of een c16 toegestaan is in zijn installatie als de gemiddelde elektricien het al fout doet.
 
Ik ga voor een b16 en ik 3x2.5 xmvk liggen. Dat sluit ik aan binnenkort volgens het schema van jules en dan maar gewoon kijken. In ieder geval weer wat geleerd. Bedankt
 
even de verschillen tussen B16 en C16
de circuitweerstand van een C tov een B is de helft, dit houd in dat je kabel de helft korter mag bij een C of als je de lengte nodig hebt de diameter 2x zo groot moet zijn.
Bij een B is 2,5mm² ongeveer 150 en bij een C dan nog 75m max(uit mijn hoofd kan er iets naast zitten met de max lengte)

En dan de kortsluitstroom.
Bij een B moet het net 5xInom kunnen leveren dat is bij 16A dus 90A
Bij een C moet het net 10xInom kunnen leveren dat is bij 16A dus 160A.
Om dat te kunnen bepalen moet je een installatietester hebben.

Vandaar een B16 kan nooit zomaar een C16 met het idee dan blijft de automaat wel in, het is de vraag of hij op tijd uit gaat als er echt iets is.
 