even de verschillen tussen B16 en C16
de circuitweerstand van een C tov een B is de helft, dit houd in dat je kabel de helft korter mag bij een C of als je de lengte nodig hebt de diameter 2x zo groot moet zijn.
Bij een B is 2,5mm² ongeveer 150 en bij een C dan nog 75m max(uit mijn hoofd kan er iets naast zitten met de max lengte)
En dan de kortsluitstroom.
Bij een B moet het net 5xInom kunnen leveren dat is bij 16A dus 90A
Bij een C moet het net 10xInom kunnen leveren dat is bij 16A dus 160A.
Om dat te kunnen bepalen moet je een installatietester hebben.
Vandaar een B16 kan nooit zomaar een C16 met het idee dan blijft de automaat wel in, het is de vraag of hij op tijd uit gaat als er echt iets is.