Aansluiten fornuisgroep op keramische kookplaat

Xedrox

  • #1
Ik zit met een probleem.

Ik moet een keramische kookplaat aansluiten met een 2x 230v aansluiting (2x bruin en 2x blauw uit de groepenkast), de zgn fornuisgroep. Deze draden zitten afgemonteerd op een perilex contra-stekker. Perilex stekker en kookplaat moet ik zelf aansluiten. Ik heb dus een losse Perilex stekker en een losse perilex kabel.

Zoals ik de kookplaat nu heb aangesloten is het niet goed nl:
Kookplaat is hier met 1 fase (op klem 4) en 1 nul (op klem 1) aangesloten. In dit geval gaat de stroom alleen over 1 automaat en zal bij vol vermogen van de kookplaat de groep eruit springen.

Nu wil ik 'm zo aansluiten:
Beide fases (let op 1-fase groepenkast) op aasluitklem 4 van de kookplaat en beide nullen op klem 1, de brug op 1, 2 en 3 blijft staan.

Zie link voor plaatje van aansluiting op kookplaat, het betreft hier het rechterbovenplaatje.


Volgens mij wordt zo het vermogen verdeeld over de 2 automaten en zal de kookplaat op vol vermogen moeten werken. Is dit de juiste manier? Ik twijfel en kan het juiste antwoord niet vinden in het forum of op internet.

Houd rekening bij reply dat ik elektro achtergrond heb, dus graag een onderbouwd antwoord.

Alvast bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Beide nullen op 4
1=R= fase 1
3=S=fase 2
Brug tussen 2 en 3
dus aansluiten zoals 400v 2n ~ schematje

NOOIT<i></i> 2 fasen onder 1 klem.
 

Xedrox

  • #3
Bedankt, maar waarom dan.

400v 2n kan je toch allen krijgen bij 3-fasen.

Deze schema is toch bedoeld voor gebruik van 2 fases bij een 3-fasen kast?

Waarom geen 2 fasen (wat dezelfde fase is) onder 1 klem?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ik snap niet dat je zulke vragen stelt als je zegt dat je een elektro achtergrond hebt :oops:
 

Chathanky

  • #5
Omdat je dan 32 ampere afgezekerd zit op die groep, geen aanrader en niet toegestaan.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
Bij een eerder bericht van je begreep ik ook al niet dat je het had over een 1 fase groepenkast en dat je het vervolgens over "beide fases"had.
Je bedoelt waarschijnlijk dat er 2 groepen op een en dezelfde fase zit.
Daarmee krijg je inderdaad nooit 400V.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Omdat het zo moet:

Elke klem 1, 2, 3 loopt via het element naar 4.
De maximale spanning over elk element is 230 V.
Als je met 2 x 230V werkt en dit is dezelfde fase dan is er dus geen verschil tussen de beide fasen.
Zou je hem aansluiten op een kracht aansluiting dan zul je 400 V meten tussen beide fasen en 230 Vv tussen een fase en de nul.

Je bent niet de eerste hier die deze plaat van dit merk wil aansluiten dit is de juiste methode.

2 beveiligingen zijn nooit exact identiek.
Bij gebruik van 32A zal er eerst 1 automaat netjes uitgaan om vervolgens een veel te grote stroom door de 2e te sturen en deze compleet op te blazen.
 

Xedrox

  • #8
NU snap ik het (volgens mij)!

Aansluiten zoals het 400v 2N schema, al heb ik geen 400v...toch?

Dan gaat de stroom die vanaf automaat 1 van de fornuisgroep komt door element 1 en 2 naar nul en de stroom vanaf automaat 2 via element 3 en 4 naar nul...of zie ik het nog steeds verkeerd?

Dus 2 nullen op klem 4
En 1 fase op 1 en de andere op 3

En b2w, mijn kennis is inderdaad ver weggezakt, zit al 4 jaar in de IT. :wink: dus ik stel jullie hulp zeer op prijs
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Het gaat niet om de spanning tussen 2 fasen maar om de spanning over het element.
Code:
1-------2300w-------|
       +-700w----+  |
2-------1400w-------|
3-------1200w-------|
                    |
4-------------------|
De kleinste plaat zit intern vaak bij een plaat opgeschakeld
Als je nu zorgt dat je 230v op de platen krijgt en de groep niet overbelast werkt het.
op klem 1 zit 3000W
op klem 2+3 zit 2600w
gaat heel mooi met 2fasen of 2lijnen.
 

Xedrox

  • #10
Ok dan! Ik boek voortgang. Bedankt headhunter! Dus alles wat ik in mijn laatste bericht zei klopt ook? Kan je dat bevestigen, dat is nl belangrijk voor mijn begrip.

Ik zal ook de weerstand op de klemmen meten, dan weet ik welk element waar zit.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Ja laatste bericht klopt.
succes.
Meten is niet nodig.
 

Xedrox

  • #12
Bedankt voor je geduld, ik snap het nu volledig.

Groeten
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu