Mousse74
- #1
Even een vraagje voor de echte elektricien.
Ik sluit regelmatig inductieplaten aan op de normale manier met fornuisgroep dus 2xnul 2xfase en aarde op perilex.
Nu is het zo als er maar 1 nul is of als het niet goed vast zit of half in de lasdop zit dan kan er dus 32A over de nul gaan lopen.
Dat is dan dus best gevaarlijk.
Nu dacht mag het volgende dan ook en is mijn inziens veiliger.
Naar perilex 2 fasen 2,5mm2 aarde ook 2,5mm2 en dan de nul in 6mm2 naar de fornuisgroep brengen en aansluiten op 1 en brug naar de 2 maken (uiteraard ook 6mm2)
Is dit een manier die ook mag volgens de regels?
En zo ja zou je het dan ook nog kunnen uitvoeren met 4mm2?
Of is dat niet voldoende voor die 32A? 2x2,5mm2 is dan wel geen 5mm2 maar denk wel net iets teveel voor die 4mm2?
Ik sluit regelmatig inductieplaten aan op de normale manier met fornuisgroep dus 2xnul 2xfase en aarde op perilex.
Nu is het zo als er maar 1 nul is of als het niet goed vast zit of half in de lasdop zit dan kan er dus 32A over de nul gaan lopen.
Dat is dan dus best gevaarlijk.
Nu dacht mag het volgende dan ook en is mijn inziens veiliger.
Naar perilex 2 fasen 2,5mm2 aarde ook 2,5mm2 en dan de nul in 6mm2 naar de fornuisgroep brengen en aansluiten op 1 en brug naar de 2 maken (uiteraard ook 6mm2)
Is dit een manier die ook mag volgens de regels?
En zo ja zou je het dan ook nog kunnen uitvoeren met 4mm2?
Of is dat niet voldoende voor die 32A? 2x2,5mm2 is dan wel geen 5mm2 maar denk wel net iets teveel voor die 4mm2?