5 meter overstek stalen balk bevestigd op breedplaatvloer

Status
Niet open voor verdere reacties.
Dag allemaal,

Een vraag, op de garage en bijkeuken ligt een breedplaatvloer.
Het idee is om een veranda aan te bouwen en bij voorkeur maar 1 paal te zetten. Dus aan 1 zijde willen we de muur van de bijkeuken gebruiken en aan de andere zijde 1 paal. (waardoor er een lange zijde en korte zijde alleen maar glas kan komen). Dit betekent dat voor de hoek waar geen paal komt een overspanning van 5 meter gehaald moet worden. Nu vroeg ik me af of iemand ervaring heeft (of kennis) of een stalen balk op de breedplaatvloer bevestigd kan worden (er is een lengte van 8 meter waarop die kan liggen) zodat die balk 5 meter kan uitsteken en een licht houten dak kan dragen.

Alvast bedankt
 
Een balk 5 meter laten uitkragen en er onder glas plaatsen is geen goede combinatie.
Die balk buigt meer door dan dat je op kan vangen in je glazen pui.
 
Dag Rola, bedankt voor je antwoord. Helaas dat het niet zomaar kan, of zelfs af te raden is. Nogmaals dank, groeten, Eric
 