2x230 volt Perilex op 3-fase HLR390020 fornuis (max. 7,9kw) aansluiten

XanderH

Specialist Elektra
  • #21
Het lijkt er op dat de installateur die deze kast heeft geplaatst werd verrast door de 3-fasen netaansluiting.

Die 4-polige hoofdschakelaar is ook niet origineel (kijk maar naar de kleurcodering eronder).
 
  • Like
Waarderingen: Marcell28

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #22
Ja dat is een probleem.
Als het geheel begrenst zou kunnen worden op 3500W, dan zou je het kunnen aansluiten op één 16A automaat, je gebruikt dan de helft van de kookgroep, dat kan veilig.

Sluit je het "illegaal" op een kookgroep aan, dan gaat het gewoon werken.(dat zie je aan die review)
De nullen zijn dan echter gecombineerd. Is of gaat er een nuldraad los dan is dat niet beveiligd en gaat alle stroom door de overgebleven nul draad, met als mogelijk resultaat brand.
 
  • Like
Waarderingen: Marcell28

Marcell28

  • #23
Maar super bedankt allemaal! Het was mij allemaal erg onduidelijk. Maar snap nu waar mijn denk fout zat. Was niet van plan om het zelf aan te sluiten. Dont worry. Maar snapte gewoon niet hoe het zat. waarom ik dit niet kon aansluiten in mijn situatie. Wat mij nu dus wel duidelijk is.
 

Marcell28

  • #24
XanderH schreef:
Het lijkt er op dat de installateur die deze kast heeft geplaatst werd verrast door de 3-fasen netaansluiting.

Die 4-polige hoofdschakelaar is ook niet origineel (kijk maar naar de kleurcodering eronder).
Dat is ook lekker gecommuniceerd dus.
 

Marcell28

  • #25
XanderH schreef:
De groepenkast kun je eenvoudig aanpassen naar een 3-fasengroep, het is alleen even de vraag welke bedrading er ligt van de groepenkast naar de contactdoos. Voor een krachtgroep zou je 3x bruin, 1x blauw en 1x geel/groen of bruin, zwart, grijs, blauw, geel/groen moeten hebben. Met een beetje mazzel is het nu al de laatste optie, met wat pech zit er 2x bruin, 2x blauw 1x geel/groen en moet je ook de bedrading aanpassen.
Helaas zoals ik al dacht is optie 2 het Geval. Heb namelijk 2 x blauw en 2 x bruin. Dus dan moet er een kabel getrokken worden. Wat moet er verder eigenlijk in de meterkast worden aangepast?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #26
Je kunt het makkelijkst een 4-polige aardlekautomaat (laten) plaatsen, die past nog precies op de onderste rij. Een aardlekautomaat is een aardlekschakelaar en installatieautomaat gecombineerd in één toestel.

Eaton_aardlekautomaat_3P_N_B-16A_30mA.jpg


Je moet een B16 / 30mA variant hebben zoals op de afbeelding.

Verder dus de bedrading aanpassen en de contactdoos opnieuw aansluiten.
 
  • Like
Waarderingen: Marcell28 en Vonken_trekker

ABCDE

  • #27
Die review slaat ook nergens op. Je stroom wordt niet duurder met 3-fase. Fabel uit de vorige eeuw

Jackd schreef:
Ja dat is een probleem.
Als het geheel begrenst zou kunnen worden op 3500W, dan zou je het kunnen aansluiten op één 16A automaat, je gebruikt dan de helft van de kookgroep, dat kan veilig.

Sluit je het "illegaal" op een kookgroep aan, dan gaat het gewoon werken.(dat zie je aan die review)
De nullen zijn dan echter gecombineerd. Is of gaat er een nuldraad los dan is dat niet beveiligd en gaat alle stroom door de overgebleven nul draad, met als mogelijk resultaat brand.
Brug 4-5 is misschien wel te verwijderen. Dan blijft nog de vraag hoe de nullen intern verdeeld zijn. Maar gezien hij met twee fasen ook op 20A kan...
 
  • Like
Waarderingen: Marcell28

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #28
Die 20A is voor de kookplaat die dan op 1 fase staat (bij de 2N~)
De 2e fase is dan voor de oven.
Alleen op 3 fase zijn er 2 voor de kookplaat.
Dat gok ik tenminste: een 2 fase kookplaat in combi met een standaard 1 fase oven. Verder niet belangrijk voor de vraag, ook raar dat het dan geen 11kW wordt in 3fase.


Bij de 3N~ tekening staat ook 20A. Moet het power management dan ook op 16A staan?
(dit is sowieso geen gevaarlijk probleem, als dit fout gaat gaat de B16 automaat uit)
 
  • Like
Waarderingen: Marcell28

ABCDE

  • #29
Oven zou iets van 2 kW kunnen zijn en kookplaat deel iets van 6 kW. Allebei beetje lafjes, maar dan zou het wel kunnen dat bijv. de indeling is; 3 pitten, oven, 1 pit. Het is dan weinig anders dan een willekeurige AEG 7,x kW kookplaat op een enkelfase kookgroep met twee aders op de nulklem plus een kleine overbelasting. Maar dat is afhankelijk van exacte indeling sowieso of waarschijnlijk te weinig om de automaat te trippen.

Maargoed, verhuurder moet gewoon de kast normconform maken. Hoepelen met die kookgroep en een 3-fase aardlekautomaat er in. Maximaal gebruik gaat nu leiden tot trippen van de hoofdzekering. Het is allemaal niet zo moeilijk, maarja... onderdeel van 90 euro... is toch weer 25 cent per maand..
 