1 Radiator altijd koud

Hallo,
Ik heb 1 radiator die altijd koud blijft, het is de grootste in de woonkamer dus het zou fijn zijn als ik hem weer aan de praat kan krijgen.
Er zijn al meerdere monteurs van 2 verschillende bedrijven langs geweest, ze hebben het helaas niet op kunnen lossen, vandaar dat ik het hier probeer.
Het gaat om deze radiator:
IMG_7527.jpeg


Een aantal dingen op een rij:
  • Er zit geen lucht in de radiator.
  • Het pinnetje in de thermostaatknop zit niet vast.
  • Het voetventiel staat open.
  • Er staat rond de 2 bar druk op het systeem.
  • Er is vorig jaar een nieuwe pomp in de cv ketel geïnstalleerd in de hoop dat hij dit probleem zou verhelpen. (De nieuwe pomp zit er nog steeds in)
  • Alle onderblokken zijn vorig jaar vervangen (er zaten 2 pijps onderblokken op terwijl het een 1 pijps systeem is.) Dit is het onderblok:
IMG_7529.jpeg


De leidingen naar het onderblok toe worden wel een beetje warm, de linker leiding iets warmer dan de rechter, dus aan de kant van het voetventiel is iets warmer.
Boven de aansluiting van het onderblok naar de radiator zitten 2 witte "bollen" ik weet niet of het een naam heeft. Dit is wel onderdeel van de radiator, dit gedeelte wordt ook een klein beetje warm. Dus eigenlijk alleen het kleine gedeelte bij het onderblok wordt warm. De rest van de radiator blijft helemaal koud.

Kan iemand mij hier wellicht mee helpen? Alvast bedankt!
 
u geefr aan datbhet een 1 pijps systeem was/is, weet u van welke radiator de leidingen weg komen? Als de rest van de radiatoren het allemaal wel doen is de kans groot dat bij de radiator voor deze de retour of aanvoer met een t stuk is aangekoppeld waardoor er nagenoeg geen doorstroming plaats vindt.
De leidingen komen uit de ik verwacht kruipruimte, hier de leidingen is volgen.
 
De leidingen liggen in de vloer en dus niet via de kruipruimte, ik kan de leidingen dus niet zien. Ik heb wel een vermoeden welke radiator voor deze radiator zit. Deze radiator heeft een ander onderblok, dit is hem:
IMG_7534.jpeg
 
Er komt een heel klein beetje warm water de radiator in, verder niks.

Het volgende is vast al geprobeerd, maar voor de zekerheid:
Draai deze helemaal open, draai alle andere op één na dicht, liefst een radiator die ver van de ketel zit, die laatste dan ook kort bijna dicht.

Verder kan er een luchtbel in de achterste stukje leiding zitten, die heeft daar een hoger stuk.
Lucht eruit door de moer ietsje los te draaien totdat het gaat lekken, paar doeken eromheen want er kan vies water uit komen. (voorzichtig)
Of meteen een ontluchter erop.
 
De leidingen naar het onderblok toe worden wel een beetje warm, de linker leiding iets warmer dan de rechter, dus aan de kant van het voetventiel is iets warmer.
Als ik me niet vergis dan moet juist de rechter leiding warmer worden, die zal naar
de bovenste radiatorkraan gaan. De aanvoer en retour zitten waarschijnlijk verkeerd om.

Bij een één pijp systeem is het juist logisch dat het onderblok altijd wat warm blijft maar
in dit geval zou ook de radiator warm moeten worden als de radiatorkraan open staat.

Vragen:
Waarom is het originele onderblok vervangen door deze constructie?
(zo'n speciaal één pijp ventiel zit er niet voor niets)
Is dit nieuwe onderblok ook voor een één pijp systeem?
Hoe is de instelling van de inbusschroef achter dat dopje?
Zat hier vroeger een andere radiator en was deze veel kleiner als deze?
Is er verder nog ooit iets veranderd aan de rest van het systeem?
 
@Jackd Draai deze helemaal open, draai alle andere op één na dicht, liefst een radiator die ver van de ketel zit, die laatste dan ook kort bijna dicht.

Dit heb ik al geprobeerd, leek niets te doen. Vraagje, als ik de radiatoren dicht zet die voor deze radiator zitten, gaat het warme water dan gelijk naar deze radiator?

Als er een luchtbel in die verhoging zou zitten in de leiding voor het onderblok, zou dat een probleem zijn? Het water komt wel verder dan die verhoging dus ik ga er vanuit dat dat niet het probleem is.

@Ronny Hoe kan ik erachter komen aan welke kant van het onderblok de aanvoer moet en aan welke kant de retour? Volgens mij zit het bij mij nu zo:
1795676985641.png

De kant van de pijlen is waar volgens mij de aanvoer zit, dit is alleen lastig te voelen aangezien beide leidingen wel een beetje warm worden en er geen mega groot temperatuur verschil tussen zit. Misschien zou ik hier nog wat meer onderzoek naar moeten doen om zeker te weten welke leiding de aanvoer is en welke de retour.


Waarom is het originele onderblok vervangen door deze constructie?
Is dit nieuwe onderblok ook voor een één pijp systeem? De onderblokken die eronder zaten waren voor een 2-pijpssysteem, het onderblok wat er nu onder zit is als het goed is voor een 1-pijpssyteem. Ik woon hier pas anderhalf jaar dus ik weet helaas niet de hele geschiedenis.

Hoe is de instelling van de inbusschroef achter dat dopje?
Die inbusschroef staat zo ver mogelijk naar buiten, gisteren nog aan gedraaid. Hij kan niet verder naar buiten gedraaid worden dus volgens mij staat deze volledig open.
Zat hier vroeger een andere radiator en was deze veel kleiner als deze?
Toen ik de woning kocht zat deze radiator er al, ik vermoed dat deze er al lang zit maar dit kan ik niet met zekerheid zeggen.
Is er verder nog ooit iets veranderd aan de rest van het systeem?
Wij hebben zelf een nieuwe radiator geplaatst voor deze radiator, er zat al een radiator maar we hebben die vernieuwd, aan het leidingwerk is verder niks veranderd. Qua grootte is die radiator hetzelfde als wat er daarvoor zat.
 
Wat voel je aan de twee aansluitingen direct onder de radiator.
In deze en waarschijnlijk aller radiatoren moet een buis zitten die het water zoveel als mogelijk in de radiator verdeeld. Lijkt mij.
 
@wgb ja dat klopt, die buis is helemaal koud, het gedeelte waar het onderblok aan vast zit is wel een beetje warm. Dat is het gedeelte dat vast zit aan die buis. Het water lijkt dus die buis niet in te lopen
 
Wat hebben die 2 bedrijven gedaan?
Anders gaan we dat allemaal herhalen.

Of ze zijn iets vergeten, of het wordt tijd om de radiator eraf te halen en te gaan testen of die gped is, of de leidingen goed zijn, enzovoorts.

Wat allang getest had kunnen zijn:
Draai de bypass van het onderblok open (dopje link van het horizontale buisje eraf en dan meestal met een inbus)
Als de leidingen goed zijn wordt het onderblok dan heet. Maakt daarvoor niet uit als ze verkeerd om zitten.
 
@wgb die voelen gewoon warm aan op dat punt.

@Jackd Alles wat er tot nu toe uitgevoerd is staat in de originele post, die 2 bedrijven hebben dus niet extreem veel gedaan om het probleem te verhelpen, hun kwamen met het idee om een muur eruit te slopen om vanaf daar 2 nieuwe leidingen te leggen via de kruipruimte, dit leek mij niet wenselijk. Ik denk namelijk niet eens dat het aan de leidingen ligt.
Wat je zegt over die bypass, ik heb die gecontroleerd, die staat zo ver mogelijk naar buiten toe, dit is volgens mij zo ver mogelijk open. Kan het zo zijn dat omdat hij helemaal open staat, al het water langs de radiator wordt gestuurd? Dus dat het water van aanvoer gelijk naar de retour loopt en niet de radiator in? Wat ik zou kunnen testen is om die bypass wat meer dicht te draaien om te kijken of er dan wel warm water de radiator in stroomt. Of is dit niet hoe zon bypass werkt?
 
Ja, draai die bypass maar eens helemaal dicht. (om te testen)

Je kan dat soort dingen gewoon proberen, wel handig om op te schrijven hoe het stond.
 
die voelen gewoon warm aan op dat punt.
En voel je geen verschil tussen alle aanvoer en retour punten bij alle radiatoren.
Google ook even op stroombuis er moet toch iets zijn. Hoe zou je met die knop iets moeten beinvloeden.
De rode lijn kan natuurlijk ook op de ander aansluiting zitten.



Stroombuis radiator 2.jpg
 
Laatst bewerkt:
Ik denk nu ook dat de linker aansluiting toch de aanvoer moet zijn, zoals WGB dat getekend heeft.
In dat geval zit dat goed, en dit is makkelijk te controleren door te kijken of er tussen de platen vanaf
dat punt een leiding naar de radiatorkraan bovenaan loopt.

Vervolgens de bypass achter het dopje helemaal dicht draaien en bekijken wat er gebeurt.
Werkt de radiator dan wel, dan de bypass iets verder opendraaien tot ook de andere radiator
goed warm wordt. Hopelijk lukt dat anders wordt het heel lastig.
 
als de leidingen onder de radiator wel heet worden incl onderblok, dus niet een klein beetje warm is er doorstroming.
Het probleem moet dan in de radiator zitten
 