Dank! Dan kan ik volgens mij vaststellen dat de pomp niet werkt/aanstaat. Kan ik de boel zelf resetten ofzo, of toch wachten op de installateur..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #22
De pomp zit met een stekker in die controlbox.

Je kan in dat contact even een lampje doen om te zien of dat wel spanning krijgt.

Of de pomp op een verlengsnoer doen dan blijft hij altijd draaien en heb je altijd transport.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #23
Er zitten als het goed is lampjes op de pomp waar je op kunt zien of hij draait. En in welke stand.
 

Sascha008

  • #24
Stopcontact getest, dat werkt. Volgens mij hoor ik de pomp ook (nog geen lampjes ontdekt). Alleen die witte buis met rode markering is of wordt niet warm.. met blauwe wel een beetje. Bij de verdeler in de andere ruimte voelt niks warm.

Ik vond het wat gek dat de kranen bij de verdeler horizontaal staan, maar ik begrijp dat dat zo hoort. Kan het nog zijn dat ik iets moet ontluchten oid?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #25
Ontluchten is niet nodig, er zit een ontluchter automaat op de invoerbalk, en de voeding en retour zitten hoger dan je transportsysteem.

Op de 2e verdeler zitten glazen buisjes met rode aanwijzers.
Veranderen die van stand als je de blauwe en rode kraan haaks zet?

Normaal is de bediening in het verlengde van de kraan dat deze open is en haaks erop dicht.
 

Sascha008

  • #26
De rode aanwijzers lijken allemaal op nul te staan, als ik de blauwe en de rode kraan haaks zet lijkt dat niet te veranderen.

Maar geen van de leidingen is warm/heet (die witte) die erheen lopen, ik begrijp goed dat dat wel zo zou moeten zijn toch?
 

JeffreyD94

  • #27
Haal de installateur erbij welke het destijds heeft aangelegd, dit zijn te gecompliceerde installaties voor de gebruikers om zelf aan te zitten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #28
Sascha008 schreef:
De rode aanwijzers lijken allemaal op nul te staan, als ik de blauwe en de rode kraan haaks zet lijkt dat niet te veranderen.

Maar geen van de leidingen is warm/heet (die witte) die erheen lopen, ik begrijp goed dat dat wel zo zou moeten zijn toch?
dan is het einde oefening.

er is geen watertransport vanaf de mengverdeler naar je vloerset, het draaien aan de kranen zou anders zeker effect hebben op de doorstroming van de vloer, de metertjes bewegen niet dus geen flow.
Als daar geen stroming is dan is er ook geen temperatuur verandering in de witte toevoeren.
de enige circulatie is nu in de mengset.

Bel de installateur ergens gaat er iets niet zoals het hoort, deze heeft toch ook een storingsdienst?
 

Sascha008

  • #29
Inmiddels eind maart en vandaag is het probleem (eindelijk) verholpen. Op 3 januari zijn ze voor het eerst geweest en daarna ongeveer ook nog 5 keer. Aanvankelijk was er een filter vervuild in de eneco box, vervolgens is een verdeler en pomp vervangen. Allemaal zonder succes. Het probleem zat hem bij de verdeler, er zijn twee dingen omgedraaid (geen idee wat) en nu werkt het wel. Althans, er is flow en bij de meter zag je dat er warm water door de buizen in de vloer liep.

Ik post het nog, mochten er mensen meelezen met een vergelijkbaar probleem.
 