Vloerverwarming wordt niet warm - tips

HansL

  • #1
Beste klussers,
Onze vloer(bij)verwarming in de keuken wordt niet meer warm en de situatie is als volgt:
> 1-groeps systeem (Verdeelunit Therminon met Wilo pomp).
> Ketel Intergas HR28 uit dec. 2004 draait probleemloos.
> Systeemdruk 2 Bar en 1 radiator en convector (woonkamer) open.
> Systeem werkte goed vanaf de aanleg in 2002 tot een week geleden.
> Geen enkele wijziging is recent aangebracht.
> Pomp wordt goed warm, draait en draait de goede kant op.
> Pomp en verdeelunit zijn ontlucht.
> Thermostaatkraan gedemonteerd en pennetje beweegt (ong. 4mm.)
> Pomp blijft draaien en valt niet in storing o.i.d.
> Retourslang is en blijft koud/lauw.
> Aanvoer vanaf CV is goed heet, radiatoren worden goed warm.
> Temperatuur op verdeelunit aanvoerzijde (op therm. stand 4) is 45gr.
> Als de ketel aanslaat loopt de temp op naar 45gr. blijft daar even (15 sec.) en gaat dan weer terug naar 25gr. loopt na 30 sec. weer op naar 45 gr. enz. Begin v.d. aanvoerslang bij de unit wordt mee warm en koud.
Wie kan mij helpen of tips geven ?
B.v.d.
Hans.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Kan je je pomp ook sneller zetten op de vloer verwarming?
Temperatuur instelling van de verdeler mag ook iets lager (35c)

Met aanvoer slang bedoel je de aanvoer naar de verdeler of de aanvoer de vloer in?
Bij de aanvoer naar de verdeler zou het toch de cv kraan kunnen zijn.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Schoepenrad van de pomp los,de as draaid wel.

Probeer eens zonder radiator en convector open of die dan beter warm word.

Heeft u de vloer verwarming van de zomer uit gezet,de pomp stekker?
 

HansL

  • #4
Headhunter:
Ik kan de pomp wel sneller zetten bv op 1450 of 1900 toeren ipv 1200 maar het systeem heeft altijd gewerkt op 1200 toeren
Temperatuur instelling heb ik idd ook op 35gr. gehad maar dit gaf geen verbetering
Met aanvoerslang bedoel ik de slang die met het aangevoerde het wate de vloer in gaat
Wat bedoel je met CV kraan?
Utreg:
Schoepenrad los zou idd kunnen maar zou de pomp dan geen herrie moeten maken ?
Ik kan natuurlijk de convector en radiator dichtzetten maar het systeem heeft altijd en onder alle omstandigheden - dus ook met alle radiatoren open - gefunctioneerd.
Om te voorkomen dat er iets vast ging zitten in de verdeelunit heb ik het systeem sinds 2002 niet meer stilgezet dus stekker in het stopcontact etc.
 

Xr8

  • #5
Ik denk dat Utreg het met de pomp wel bij het rechte eind heeft, lijkt me eigenlijk het enige wat het kan zijn. Water er uithalen en de 4 inbusboutjes van de pomp loshalen, je hebt nu alleen de motor. Nu is wel te zien of het schoepenrad nog vast zit aan de as. Eventueel even de pomp op 220 aansluiten en kijken of het rad dan nog draait.

Succes.
 