Hallo, alvast bedankt voor het lezen van mijn probleem, alle hulp is welkom!
Ik heb zo`n 4 jaar geleden vloerverwarming in een eengezinswoning (begane grond) aan laten leggen.
Zijn 6 groepen, aangestuurd door een Remeha Calenta. De verdeler is een Top-Flow (Nederlands bedrijf, ik heb hen ook een mail gestuurd voor hulp), met een UMPO grundfos pomp.
Altijd wel gemerkt dat de vloer traag warm werd en ook niet echt warm maar de laatste jaren genoeg om de huiskamer warm te krijgen.
De installateur is niet meer bereikbaar, helaas. Nu het kouder wordt is hel wenselijk om alles goed te laten werken.
Heb zelf een proces technische achtergrond dus bekend met de techniek alleen niet op huiskamerniveau.
Heb nu eea uitgezocht:
Aanvoertemperatuur wordt maar maximaal 32 graden, terwijl aanvoer 45 graden is. Retourtemp is 30 graden, dus delta T is minimaal.
Ik heb een thermostatische pompschakelaar op de verdeler zitten, (voor energiebesparing, gaat pas verdeler aansturen boven 35 graden aanvoer) daarmee kan ik de aanvoertemperatuur van mijn CV aflezen. Ik heb het met en zonder deze schakelaar geprobeerd maar geeft uiteraard geen verschil.
Heb de Heimeier thermostaatkraan in de toevoer naar verdeler gedemonteerd om maximale doorstroming te krijgen. Deze staat ook maximaal open, kan hem met mijn vinger indrukken.Retour kraan open en dicht gehad, lijkt goed te werken.
CV systeem is 2,2 bar en volledig ontlucht. Verdelers van de groepen diverse keren dicht en open gedaan, staan nu allemaal open en lijken flow te geven, je hoort de flow minderen als je de kranen dichtzet.
De remeha calenta heb ik 10 jaar geleden waterzijdig ingeregeld met lage CV temp en lage pompsnelheid, weet even de parameters niet uit mijn hoofd maar de rest van het huis wordt prima warm met radiatoren. Systeem wordt aangestuurd door een Remeha isense thermostaat in de huiskamer.
Op de grundfos pomp staan diverse standen, allemaal geprobeerd geeft geen verbetering.
Opwarmen huiskamer (+/- 50 m2) gaat van 18 naar 19,5 graad in een uur of 5, dus veel te traag. Huis is van 1998 prima geisoleerd met HR++ glas beneden.
Lang verhaal geworden, sorry daarvoor.
Hebben jullie tips of ideeën waardoor ik mijn systeem weer ok werkend krijg?

Ik heb zo`n 4 jaar geleden vloerverwarming in een eengezinswoning (begane grond) aan laten leggen.
Zijn 6 groepen, aangestuurd door een Remeha Calenta. De verdeler is een Top-Flow (Nederlands bedrijf, ik heb hen ook een mail gestuurd voor hulp), met een UMPO grundfos pomp.
Altijd wel gemerkt dat de vloer traag warm werd en ook niet echt warm maar de laatste jaren genoeg om de huiskamer warm te krijgen.
De installateur is niet meer bereikbaar, helaas. Nu het kouder wordt is hel wenselijk om alles goed te laten werken.
Heb zelf een proces technische achtergrond dus bekend met de techniek alleen niet op huiskamerniveau.
Heb nu eea uitgezocht:
Aanvoertemperatuur wordt maar maximaal 32 graden, terwijl aanvoer 45 graden is. Retourtemp is 30 graden, dus delta T is minimaal.
Ik heb een thermostatische pompschakelaar op de verdeler zitten, (voor energiebesparing, gaat pas verdeler aansturen boven 35 graden aanvoer) daarmee kan ik de aanvoertemperatuur van mijn CV aflezen. Ik heb het met en zonder deze schakelaar geprobeerd maar geeft uiteraard geen verschil.
Heb de Heimeier thermostaatkraan in de toevoer naar verdeler gedemonteerd om maximale doorstroming te krijgen. Deze staat ook maximaal open, kan hem met mijn vinger indrukken.Retour kraan open en dicht gehad, lijkt goed te werken.
CV systeem is 2,2 bar en volledig ontlucht. Verdelers van de groepen diverse keren dicht en open gedaan, staan nu allemaal open en lijken flow te geven, je hoort de flow minderen als je de kranen dichtzet.
De remeha calenta heb ik 10 jaar geleden waterzijdig ingeregeld met lage CV temp en lage pompsnelheid, weet even de parameters niet uit mijn hoofd maar de rest van het huis wordt prima warm met radiatoren. Systeem wordt aangestuurd door een Remeha isense thermostaat in de huiskamer.
Op de grundfos pomp staan diverse standen, allemaal geprobeerd geeft geen verbetering.
Opwarmen huiskamer (+/- 50 m2) gaat van 18 naar 19,5 graad in een uur of 5, dus veel te traag. Huis is van 1998 prima geisoleerd met HR++ glas beneden.
Lang verhaal geworden, sorry daarvoor.
Hebben jullie tips of ideeën waardoor ik mijn systeem weer ok werkend krijg?