Fase omzetting elektrisch fornuis

Houtslag

  • #1
Goededag,

Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik de fase van mijn eletrisch fornuis van een drie fase aansluiting omzet naar een 2fase aansluiting?
Zal een foto toevoegen.



Alvast bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Iig niet daar, indien mogelijk gebeurt dat op/in het fornuis zelf.
 

Houtslag

  • #3
Ow ok:s Weet je misschien hoe ik het kan laten veranderen.) kan alleen de rechterkan van de kookplaat gebruiken en de linkerkant en oven niet.

Alvast bedankt
 

Houtslag

  • #4
 

Houtslag

  • #5
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Als het verandert kan worden dan moet dat idd op de klemmenstrook, daar moet dan een schema bij staan met 2F en 2N, het is op de foto niet et zien, en de plaat incluis oven mag niet meer dan 7200VA gebruiken.
 

Houtslag

  • #7
Ik heb even gekeken en er staat. KW 8.75
V: 230V ~ 400V3NAC/50HZ
 

Houtslag

  • #8
Heb het omgezet naar een 2 fase nu doet de linkerkant van het fornuis het ook alleen de oven werkt niet:S
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Het is ook een 3 fasen kooktoestel, op 2 fasen gaat niet.
 

Houtslag

  • #10
Ok Zou ik dan nog een extra koekgroep aan kunnen leggen zodat ik de oven wel kan gebruiken eigenlijk:) Weet u dan hoeveel het ongeveer zal gaan kosten:)

Alvast bedankt:D
 

Appeltje

  • #11
Beste houtslag,

Op het plaatje lijk ik ook een 2-fase schema te zien. Komen je fasedraden ieder van een eigen fase of heb je maar 1-fase in huis?

Mogelijkerwijs (al heb ik dat nog niet eerder gezien) wordt de oven op 400 volt (de spanning tussen beide fasen) gevoed. Als je nu dan op beide fasen 230 hebt staan, doet de oven dus niets omdat er geen (verschil in) spanning is.

Kort gezegd: kookgroep aansluiten op 2 verschillende fasen, werkt de oven dan nog niet, dan is ie wellicht gewoon stuk.
 

Kaajee

  • #12
Dat maakt in feite niet zo veel uit. Hij moet toch naar een 'echte' 3 fase aansluiting aangezien het totale maximale vermogen KW 8.75 is.
(bij 2 fasen is dat, zoals gezegd, 7,3 kWatt).

Blijft nuttig om te weten of hij überhaupt nu al aan de slag kan en of hij dus al een 3 fases aansluiting heeft. :D
 

Gerrit1960

  • #13
Aansluiting 1 met 2 doorverbinden daar een fase op aansluiten.
Op aansluitpunt 3 nog een fase op aansluiten.
Aansluiting 4 en 5 doorverbinden en daar bij 2 nullen aansluiten.
Het feit blijft dat je combinatie te zwaar is qua opgenomen vermogen.
Maar als je het zo aansluit werkt alles.
Het enige wat niet zal gaan is alle 4 de zone's tegelijk gebruiken en ook nog eens de oven.
Als je het hele zaakje achter 2 automaten gezet hebt kun je uitproberen welke 3 zone's je wel kan gebruiken in combinatie met de oven.
Dit is de goedkoopste en simpelste oplossing.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #14
Maar niet de veiligste! Liever houd je beide nullen apart bij een kookgroep op één fase.
 

Gerrit1960

  • #15
Daar is helemaal niets mis mee het moet zelfs vergeet niet dat in duitsland waar de meeste apparatuur van oorsprong vandaan komt de nul nooit wordt geschakeld door automaten in de meterkast en zitten dus allemaal aan elkaar.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #16
Door de brug tussen de nullen weg te laten vermijd je het risico dat bij het losraken van één blauwe draad, de ander overbelast raakt. Dus simpeler en veiliger!
 

Xr8

  • #17
In geval van doorverbinden zou je bij het losraken van een van de nullen de overgebleven nul de stroom van het geheel gaan voeren. De oplossing van Sxnder is mijns inziens dan ook beter.

Het wel of niet schakelen van de nul doet in dit geval niet ter zake.

Bij gebruik als het onderste schema wel de nul doorverbinden (4 en 5) hierop dan ook maar 1 draad aansluiten.

Succes.
 

Houtslag

  • #18
Goededag,

Het is gelukt met een 2fase aansluiting kan de oven en alle 4 de kookpitten nu gebruiken wat ik wel raar vind:S had de oven gisteren aan gezet om te kijken of hij het deed en toen deed hij het opeens en daarna zette ik allee pitten te gelijk aan en die deden het alle vier:D
 

Gerrit1960

  • #19
Zo zie je maar weer dat bijna alles goed komt.
Maar dat bruggetje tussen de nullen staat op elk aansluitschema omdat het dan niet uitmaakt waar je de nullen of de Fase's zet.
Nu moet je er op letten dat van groep of selectie 1 de fase op 1 en 2 zit met de bij behorende nul op 4 (waarschijnlijk).
En de volgende groep of selectie op 3 en 5.
Doe je dat niet en er valt een groep uit dan doet de andere helft het ook niet.
Bij een kookgroep heb je 2 mogelijk heden
1. een 4 polige automaat dan schakeld alles af in een keer.
2. twee 2 polige automaten dan blijft de andere helft nog in tact.
Dit is beide toegestaan in de NEN omdat je met schroef zekeringen het zelfde effect hebt.
Optie 2 is goedkoper in aanschaf dus de vraag is wat wil je zelf?
 

Appeltje

  • #20
Bij optie 2 schakelt de GEKOPPELDE groep mee... dat betekent dus dat je verhaal niet opgaat. Het lijkt me logisch dat je de groepen koppelt en daarmee heb je hetzelfde als een kookgroep.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu