Vloerverwarming probleem - cvketel Remeha

Dbracer

  • #1
Hallo,
ik heb een nieuwe installatie met een cvketel van remeha en vloerverwarming.
de ketel draait goed, en alles lijkt naar behoren te werken,
systeem ontlucht enz enz.
als er warmtevraag is, word de aanvoer van de vloerverdeler warm en ook de leidingen van de aanvoer vv worden warmer.
echter als ik dan mijn pomp van de VV inschakel dat valt de ketel in storing 9 blokkering.
dus ik dacht, aanvoer en retour verwisseld.
echter deze omgedraaid en dan doet zich een ander fenomeen voor...
zodra ik de pomp inschakel loopt de retour meter van de vv terug naar 10 gr en blijven de leidingen steenkoud van de vv
ook wil dan de ketel niet op temperatuur komen

weet iemand wat hier aan de hand is?
mvg,
Donny
 

Speedypul

  • #2
Zitten er ook radiatoren op het systeem, en zo ja staan ze open.
Tevens is de installatie wel voorzien van een bypass zodat de ketel ten allen tijde voldoende doorstroming heeft!
Volgens fabrikant betekent 9:
Code 9 is een blokkering en verschijnt als de
maximale stijgsnelheid wordt overschreden, als er
te weinig doorstroming is of als de dT tussen de
aanvoer- en retourtemperatuur meer of gelijk is dan 45°C.
Na 10 minuten volgt weer een startpoging.
 

Dbracer

  • #3
Nee er zitten nog geen radiatoren op, deze komen er nog wel bij,
ik had zelf ook al een vermoeden dat het iets te maken zou kunnen hebben met doorstroming,
echter gebeurd het direct bij het aanschakelen van de pomp. dan is er toch nog volledige doorstroming want het thermostaatventiel is nog volledig geopend?
wat ik wel ga proberen morgen is een by pass te plaatsen, kijken of het probleem dan beter word,

een andere vraag is,
het is een modulerende ketel, maar als ik kamertemp heb van 5 graden en ik vraag 20 graden, moet de ketel dan niet op hoog bedrijf gaan automatisch? want dat doe deze ook niet.

gr Donny
alvast bedankt,
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Als temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van de ketel te groot of te klein wordt , werkt de ketel niet optimaal en valt ie steeds uit op zijn beveiligingen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Kan het niet zijn dat aanvoer en retour op je vloer verdeler verwisseld zijn .
De pomp dan tegen de ketel in draait en daardoor DIRECT een stromings probleem optreed.
 

Dbracer

  • #6
Nee, deze heb ik al een x omgewisseld om het uit te sluiten.
het lijkt er sterk op dat het te maken heeft met de doorstroming.
even ter verduidelijking:
de thermostaatkraan zit in de aanvoer,
de voeler hiervoor in de retourbuis
klopt dit?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #7
Als enkel vloerverwarming op de ketel zit aangesloten , dan kun je het beste de ketelthermostaat lager instellen , bijv op 50 of 55 graden.
 

Dbracer

  • #8
Dat heb ik nu gedaan, het lijkt erop dat ie langer blijft draaien idd, heb nu max temp op 50gr ingesteld,
welk type avdo heb ik nodig voor dit op te lossen weet je dat toevallig?
 

Speedypul

  • #9
AVDO met een instelbereik van 0,05 tot 0,5 bar volstaat.
 

Speedypul

  • #10
Als je een nieuwe installatie hebt (vloerverwarming) beginnen met een watertemperatuur van maximaal 25 graden, daarna per dag één graad verhogen!
Anders bestaat de kans de je de vloer kapot stookt door te snelle droging!!!
 

Speedypul

  • #11
Voeler meet temperatuur water wat vloer ingaat, bij voldoende warmte aanvoer word thermostaatkraan zover open of dicht gezet en tevens gemengd met retourwater(vloer) dat de ingestelde warmte de vloer ingaat!
 

Piet48

  • #12
Dbracer schreef:
even ter verduidelijking:
de thermostaatkraan zit in de aanvoer,
de voeler hiervoor in de retourbuis
klopt dit?
Nee dit klopt niet de voeler moet in de aanvoer van de vv.

Gr. Piet
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Een foto verduidelijkt meer dan 1000 woorden.
Misschien makkelijk even een foto te plaatsen
 

Heat

  • #14
Bypass (laten) monteren is de oplossing.
 

Chathanky

  • #15
Zolang er nog geen radiatoren op zitten kun je ook de cv temperatuur verlagen naar 50 graden. Echter enkel met vloerverwarming is een bypass echt een noodzaak.
Mocht je radiatoren plaatsen die altijd open staan kan de bypass soms achterwegen blijven.

Voor nu kun je de aanvoertemperatuur terug brengen naar 40 a 50 graden. Dit heeft niet veel invloed op het afgegeven vermogen van je vloerverwarming. Zeker niet als het voetventiel vol open staat.
Wel wordt je doorstroming beter en je delta T wordt kleiner (verschil aanvoer en retourtemperatuur).

Ps. Mobel had al een voorzet gegeven zag ik. :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu