‘Zwevende nul’ na doorzagen YMVK-as kabel zonnepanelen

Recent heeft een aannemer bij het openhalen van de buitengevel een elektrakabel geraakt (YMVK-as) 4 aderig 4mm. Op deze kabel zijn zijn de zonnepanelen aangesloten die achter in onze tuin op het tuinhuis liggen. De aders zwart en grijs zijn voor de DC spanning voor de omvormer. De ander 2 aders zijn voor de teruglevering. De aannemer heeft deze kabel hersteld met lasdozen in de muur. Stedin heeft ook de fase 1 die eruit was gesprongen voor de groepenkast (het verzegelde gedeelte) moeten herstellen. Helaas kwam ik tot de conclusie dat mij omvormer voor de zonnepanelen nog altijd niet werkt. Een elektricien heeft het doorgemeten en het blijkt dat er op het aderpaar zwart en grijs een spanning wordt gemeten van 180-190v. Ik heb begrepen dat dit een zwevende nul kan zijn,

Voordat de kabel werd doorgehaald, functioneerde alles prima. De omvormer werkt op zichzelf ook (even getest op een ander stroompunt waar wel 230v op stond). De aannemer geeft nu aan dat hij er verder niks aan kan doen, en dat hij zijn werk hersteld heeft. Hij geeft aan dat de las van de kabel gemaakt is en dat dit op een goede manier is gedaan (zie ook foto;s). In de groepenkast zelf lijkt er ook niets geks te zien aan de groep waar de zonnepanelen op zitten. Heeft iemand suggesties of deze situatie op te lossen is, en wat te doen?



WhatsApp Image 2026-01-23 at 19.06.48.jpeg

WhatsApp Image 2026-01-23 at 18.47.56.jpeg

WhatsApp Image 2026-01-23 at 18.42.51.jpeg

WhatsApp Image 2026-01-23 at 18.42.52.jpeg
 
DC van de panelen over een YMVK naar de omvormer in huis? En over de andere aders AC weer naar het tuinhuis? Veel gekker ben ik het nog niet tegengekomen... Lijkt mij alles behalve veilig.

YMVK is voor AC, niet voor DC. En waarschijnlijk zijn de aders ook veel te dun.
 
De aders zwart en grijs zijn voor de DC spanning

het aderpaar zwart en grijs een spanning wordt gemeten van 180-190v. Ik heb begrepen dat dit een zwevende nul kan zijn,

DC heeft geen nul maar plus en min.
DC spanning van zonnepanelen kan afhankelijk zijn van de hoeveelheid zon, dus die 180-190v kan gewoon prima zijn.

Ik zie trouwens dat de multimeter op de foto op de stand van wisselspanning staat, terwijl er in principe gelijkspanning op grijs en zwart zou moeten staan?

Daarnaast kan er bij een 1-fase set bedrading geen zwevende nul zijn, hoogstens een losse nul.

De zwevende nul zou dan in de groepenkast ook al moeten zijn en dat merk je echt wel in de rest van het huis.

Laat dit alsjeblieft netjes oplossen want AC en DC door een zelfde kabel, met verkeerde kleuren en verkeerde kabel is echt levensgevaarlijk!
Ook de lasdozen zijn met losse zwarte draden onderling verbonden?

Misschien is er bij het raken van de kabel wel een DC spanning bij de omvormer terecht gekomen waardoor die schade heeft?
 
Ik snap weinig van deze situatie... Hoezo gaat er zowel AC als DC over die kabel heen?

Liggen de zonnepanelen op het tuinhuis en hangt de omvormer in de woning? Dan hoeft er alleen DC door deze kabel.

Liggen de zonnepanelen op het tuinhuis en hangt de omvormer daar ook? Dan hoeft er alleen AC over de kabel.

Alleen als je op een andere plaats ook nog panelen hebt (aangesloten op dezelfde omvormer) of als de panelen zijn verdeeld over meerdere omvormers kan ik me hier nog iets bij voorstellen...

Of dient deze kabel tegelijkertijd ook voor de voeding van elektra in het tuinhuis (licht en contactdozen)?

Als er daadwerkelijk DC over deze aders zou gaan dan heeft de elektricien zijn multimeter verkeerd ingesteld, om DC te meten met deze meter moet je de knop net rechts van het midden draaien...
1000168685.jpg


Kun je aangeven welke omvormer er precies hangt? En hoe zit deze kabel aangesloten in de groepenkast? Alsin, wat voor automaat / automaten zijn daar geplaatst? Wat zit er precies aangesloten op die 3 kabels in de kabeldoos bij de omvormer? Voeding vanuit de woning, de omvormer en ...?

Die reparatie in de gevel lijkt nergens op. Ze hadden geen 5-aderige kabel, dus hebben ze maar 3x2,5mm² en 2 losse stukjes draad (volgens mij 1,5mm²) gebruikt? Losse draad moet in tegenstelling tot kabel altijd worden geïnstalleerd in bijvoorbeeld een buis. Die invoer in de kabeldoosjes hoort natuurlijk ook niet zo, het is te hopen dat hier nooit vocht bij kan komen want dan loopt het onderste doosje zo vol. En als de kabel inderdaad 4mm² is zoals jij zegt (daar heb ik wel mijn twijfels bij), dan zijn er de verkeerde lasklemmen gebruikt want de Wago 2273-202 is voor maximaal 2,5mm².
 
Ik vermoed eerder dat TS geen idee heeft waar het over.

Als je naar de meting kijkt zie je de DC bekabeling de imvormer in gaan.

Ik vermoed eerder dat hier creatief 1 kabel is gebruikt voor zowel de omvormer op 1 groep(grijs+zwart) en bruin+blauw voor de voeding van het tuinhuis.
 
Bedankt voor de reacties tot nu toe. We hebben er zelf inderdaad weinig verstand van. Om het een wat completer verhaal te maken: Er gaan meerdere stroomkabels naar het tuinhuis, het zonnepanelensysteem is het enige wat op deze kabel zit. Ik heb contact gehad met de installateur die destijds de zonnepanelen heeft geïnstalleerd:
  • Het betreft een SolarEdge 1-fase systeem waarbij de omvormer in het tuinhuis hangt. De DC-spanning blijft dus op het dak.
  • De doorgezaagde kabel is de AC-voedingskabel (YMvK-as 4mm) van de omvormer naar de meterkast. Hierop wordt nog steeds gemeten:180-190V.
Deze installateur vermoedt een slechte nul-verbinding of beschadigde aders in de las van de aannemer.
Heel fijn als jullie meedenken over dit probleem. We hebben de schakelaar in de meterkast zojuist uit geklikt om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 
Dan is het simpel, die reparatie is niet correct, 4qmm is herstelt met een stukje 2.5 en 2 losse draden, kortom niet herstelt maar aan elkaar geprutst.

Beetje grotere lasdoos, paar losse eindjes 4qmm en dat fatsoenlijk oplassen en het moet werken.
 
Voor een 1-fase omvormer heb je geen 5-aderige kabel nodig. Je zou zonder de zwarte en grijze ader moeten kunnen als er verder niets op deze kabel zit.

Waarom heb je bij de omvormer een kabeldoos met 3 kabels, als er verder niets op deze kabel zit? De kabel vanuit de woning, de omvormer en ...?

Als je er zelf geen verstand van hebt en maar half antwoord op berichten hier, ga je denk ik niet verder komen. Regel een installateur die het op locatie kan bekijken, wellicht de installateur die de installatie heeft aangelegd?

Ik hoop niet dat dat knutselwerkje in de muur ondertussen onbereikbaar is? Kabeldozen mogen sowieso niet onbereikbaar worden weggewerkt.
 
Ik zou die installateur van indertijd vragen het te komen fixen en de rekening sturen naar de aannemer doe het kapot gemaakt heeft. Of dat bedrag in mindering brengen op de totale rekening (nadat je dit gemeld hebt natuurlijk).
 