Zure lucht in badkamer

BeeJay

  • #1
De laatste tijd hangt er aan het einde van de dag een zure lucht in de badkamer, geen vochtlucht.

Bij het douchen verdwijnt het.

Alle afvoeren lopen goed door, en ik kan nergens sporen van lekkage vinden.

De badkamer is aangesloten op de mechanische ventilatie van het huis.

Het enige wat ik kan vinden is dat bij de douche een een voeg van het wandtegelwerk gebarsten is waar een wat gelige aanslag op zit.
Dit is niet op een plek waar het echt nat word tijdens douchen.

Iemand suggesties?

Jeroen
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Wat voor afvoer heb je in je douche?
 

Fiesiekus

  • #3
Lijkt me misschien een sifon die rioollucht doorlaat. Omdat het na douchen verdwijnt zou ik denken aan de stankafsluiter van het doucheputje. Kunt u dat eens checken?
 

EdP

  • #4
Ik verdenk ook de stankafsluiter. Probeer eens de volgende simpele test: na gebruik van de douche zet je iets zwaars op het putje dat hem helemaal afsluit, bijvoorbeeld een bak water. Zorg er liefst voor dat er een laagje water kan blijven staan rond deze bak. Als de volgende ochtend geen geur wordt waargenomen, heb je de oorzaak te pakken.
 

BeeJay

  • #5
Makkelijke test, zal ik inderdaad eens uitvoeren.

Jullie horen van me.

Jeroen
 

BeeJay

  • #6
Vannacht de afvoer dichtgestopt (diepvrieszak gevuld met water).

De geur was vanochtend beduidend minder, dus de oorzaak lijkt het doucheputje te zijn.

De stankafsluiter functioneert dus niet goed, is dit te verhelpen door goed schoon te maken, of kan je beter een onderdeel vervangen?

Jeroen
 

Fiesiekus

  • #7
Kunt u (bijv. vanaf de zijkant) makkelijk bij de sifon?
 

BeeJay

  • #8
Nee.

de bak is geheel ingebouwd en ligt zeer laag boven de vloer.

Als ik van boven op het doucheputje kijk zie ik wel 2 schroeven (waarop dekseltje klemt).

Ik weet niet of deze de sifon vasthouden of slecht dienen als afstandhouder.

Jeroen
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #9
Omdat het een platte sifon is staat er maar een klein laagje water in.
Ik denk dat er mogelijk door onvoldoende beluchting van het hele systeem er wat zuiging ontstaat tijdens het gebruik van een andere afvoer. Hierdoor verdwijnt het stankslot van de sifon.
Is er belucting aanwezig en functioneert die nog goed?
 

BeeJay

  • #10
Hoe herken ik een beluchting?

Volgens mij staat op de standpijp een pijp die via het dak naar buiten gaat.

Jeroen
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #11
Dat is hem, als die in orde is zal dat niet de oorzaak zijn.

Is er sinds het stankprobllem zich voordoet ergens anders in het afvoersysteem wat verandert?
 

BeeJay

  • #12
Voorafgaand aan het probleem wel.

Op de benedenverdieping was een stuk afvoer verstopt, en is uitendelijk een stuk buis vervangen.
Als ik nu zo erover nadenk heb ik licht de indruk dat het toilet beneden ook wat moeilijker wegspoelt.

Tevens is buiten de riolering vervangen door de gemeente.

Binnenkort in de kruipruimte de aansluitingen controleren.
Zou het kunnen helpen daar nog een extra zwanenhals te plaatsen?

Jeroen
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #13
Ja voorafgaand, dat bedoelde ik :wink: .
Weet je ook wat de oorzaak van de eerdere verstopping was?
Ik zou toch maar eens de beluchting controleren, is de pijp die door het dak gaat nog wel open?

Een extra zwanehals, je bedoelt in de afvoerleiding van de douche?
Dat zou kunnen maar het zou niet mijn eerste keus zijn.
Beter is de echte oorzaak op te sporen van het leegzuigen van het doucheputje (nog steeds aangenomen dat dat het geval is)
 

BeeJay

  • #14
Oorzaak van eerder verstopping: 20 jaar prut, tijden van leegstand en kluswerk aan leidingen door vorige bewoners.

Overdag is er niemand thuis, dus dan worden overige afvoeren ook niet gebruikt.

Hoe kan je copntroleren of ontluchting nog goed werkt?

Ik zal wat proberen te experimenteren met afvoeren om te zien of het docuheputje leeggetrokken wordt als ik via een andere afvoer iets wegspoel

Jeroen
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #15
Ik zou teneerste het douche putje eens goed schoon maken.
Je schrijft dat er twee schroeven aan de bovenkant zitten, zit hier toevallig het dekseltje van het putje op vast geklikt ?

Zoals bij deze afvoer plug, de tempoplex ?



Dan zit er meestal een losse stankafsluiter in die je eruit kan halen, om de boel schoon te maken.

Als deze niet goed aangedrukt zit, komt daar ook de riool lucht doorheen.
 

BeeJay

  • #16
Het dekseltje zit er in ieder geval precies zo uit. En inderdaad klikt het op de 2 schroeven.

Als je erin kijkt zie je inderdaad een binnendeel zitten dat er los in lijkt te liggen.

is het een kwestie van simpelweg de 2 schroeven los draaien waarna alles eenvoudig uit elkaar valt te halen?

Helaas is de montage handleiding verloren gegaan.

Jeroen
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #17
Die schroeven moet je niet losdraaien, daar zit de afvoer mee vast aan de douche bak, zou anders kunnen gaan lekken.

Kijk eens of het losse gedeelte wel goed op zijn plaats zit, en dat er geen vuil of haren tussen zit.
 

BeeJay

  • #18
Vandaag eens tijd gehad om wat te doen.

Het inzetstuk kon ik rechtstandig omhoog trekken. Eronder zit een bakje dat ik heen en weer kan schuiven Is dat correct?

Voor de rest de sifon van de wastafel losgemaakt en schoon gemaakt. zat veel prut in.
Komende dagen afwachten of de luchten terugkomen.

Jeroen
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #19
Dat bakje wat je heen en weer schuift zit daar een rubberring om heen, of het in zet stuk mist soms wel eens krijg je ook riool lucht.

Haren in een syfon wil ook wel water uit het waterslot van syfon trekken zo dat hij geen functie meer heeft als stankafsluiting.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.