Zijn de boiler en wasmachine wel correct geplaatst?

20201019_150748.jpg
 
Wat is juist?wat is correct? Welke norm moeten wij hanteren?
Is het vakkundig, kan het beter.
Ik zie wel wat puntjes van verbetering,
 
Ik ben in deze flat komen wonen en zo zat het al. Later is er wel een nieuwe boiler geplaatst omdat die stuk was. Maar gaat mij erom of het juist en veilig ook voor boiler en wasmachine is aangesloten.
 
Die (gekleurde) draden rechtsboven zijn in ieder geval niet goed. Die moeten in een mantelbuis.

Wat geeft de verhuurder als antwoord op je vraag?
 
Bedankt voor uw reactie. Het is een koopflat. Ja vond van de draden al raar idd. Maar ook de rest vd aansluitingen, het lijkt wel een achtbaan maar wil graag weten of het verder (behalve de draden) wel veilig en goed is aangesloten. Ik had het niet gezien omdat er normaal een soort afdekplaat voorhangt.
 
Even afhankelijk van het vermogen van de boiler, maar mogelijk komt het vermogen daarvan, opgeteld bij het vermogen van de wasmachine boven de 3600 Watt. Dan moet je sowieso beide op een aparte groep vanuit de meterkast aansluiten om overbelasting te voorkomen.

Waterzijdig zit er in ieder geval een vrij nieuwe inlaatcombinatie op de boiler dus dat is wel goed.

EDIT: zijn de kleuren van de draden rood/groen? Dan is de elektrische installatie al aardig op leeftijd. Dan zijn er nog wel meer puntjes van aandacht in de woning.
 
Plaats ook eens wat overzichtsfoto's.

Ik mis de beugeling van de leidingen. Hoe de wasmachinekraan zit aangesloten herken ik niet.
 
Dankje wel. Ik heb wat foto s bijgevoegd. De stekker vd wasmachine is denk ik verbonden met de electriciteit naar de kleine kamer ernaast. Dus niet rechtstreeks in een stopcontact. Dat lijkt me sws niet goed. De boiler is vrij nieuw ik denk een jaar en is 2000 W.

20201020_120146.jpg 20201020_120210.jpg 20201020_120323.jpg 20201020_120335.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ja daar gaat de stekker vd wasmachine heen. Vermoed naar de electricteit uit het stopcontact van de kleine kamer naast de badkamer
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik durf het met deze foto's al bijna niet te vragen maar zou je ook een foto van de meterkast kunnen plaatsen hier? Gezien de kleur van de bedrading beste kans dat er toen nog geen aardlekschakelaar in geplaatst is. Dan zou ik voorlopig even wachten met douchen en wassen.
 
Ik weet wel dat toen de boiler vervangen is door een heel nieuw persoon (dus niet van hij de buisen en draden eronder) hij aangaf dat de kleuren vd draden niet klopte maar weet niet hoe of wat en hij zei verder niet dat het gevaarlijk was of iets. Ik maak een foto vd meterkast.

16031905426133243910390880052675.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Bedankt voor de foto. Als de stickers kloppen zitten alle groepen achter een aardlekschakelaar of aardlekautomaat, behalve de meest linker aansluiting. Ik kan het op de foto niet goed lezen, maar staat daar "Boiler" bijgeschreven of wat anders?
 
Het uploaden vd foto was gister blijkbaar niet goed gegaan. Bij deze alsnog.

16032984144913165973893497861828.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:
MMM

zou toch maar eens in je achterhoofd houden dat er een nieuwe meterkast aan gaat komen, 6 groepen is aan de krappe kant
1 wasmachine
2 boiler
en dan heb je nog 4 groepen over
3 vaatwasser als je die hebt?
4 keuken
5 woonkamer
6 verdieping
7 zolder schuur?
8 misschien nog een magnetron of oven, waterkoker close in??
 
Al die los hangende waterleidingen mag niet dat moet netjes gebeugeld zijn.
Hier is vast geweest wat het oog niet ziet is er niet, maar mag zo niet :oops:
 