Zekeringen van verschillende waarden vallen tegelijk uit

Een overzicht van mijn elektra installatie:
https://3fatjs.nl/download/2025-12-13-Stroomuitval.pdf
De vraag is:
  • Hoe is het mogelijk dat 4 zekeringen (automaten) gelijktijdig uitvallen?
  • Op dat moment stond de oven (+/- 6 tot 8A) aan gedurende +/- 15 min.
  • Totale afname (volgens meter 16A) was +/- 12A.
  • Er zijn geen aanwijzingen voor kortsluiting.
We hebben met opzet de 16A volautomaat geplaatst om te voorkomen dat de zekering(en) van het park uitvallen.
Deze komt na 10 sec automatisch terug als moeder de vrouw weer eens de afwasmachine of oven tegelijk aanzet met de wasmachine of droger (verschillende groepen). Ze weet dan dat het automatisch na 10 seconden terugkomt en hoeft dus niet te panikeren. Essentiële delen in de installatie zijn ondervangen door een UPS. Dit systeem werkt ook al perfect sedert 4 jaar ...
Nu gingen er echter 4 zekeringen tegelijk uit, variërend van B10 tot C25 en faalde ons systeem. Ik kan geen aanwijzingen vinden van een kortsluiting op dat moment. Alles werkt inmiddels ook weer prima.
Wie kan me een antwoord geven?
 
Het zal toch een kortsluiting zijn geweest. Automaten vallen over het algemeen niet spontaan uit.

Je zou verwachten dat B10 selectief is ten opzichte van C25, waardoor de laatste niet zou mogen aanspreken, maar selectiviteit met installatieautomaten blijft een lastig verhaal. Je kunt er niet van op aan dat zoiets selectief is bij hoge kortsluitstromen. Ik heb sluiting in een B16 eindgroep ook al regelmatig een C40 automaat zien meenemen.

Het enige andere scenario wat ik kan bedenken is dat er om een andere reden een korte spanningsonderbreking is geweest en dat de automaten zijn aangesproken door een hoge inschakelstroom. Wanneer al je apparaten tegelijkertijd weer spanning krijgen kan dat ook wel eens onverwachte effecten hebben.
 
De 16A volautomaat beschermt ook tegen overspanning (+245V), onderspanning (-210V) en grote pieken. Is al 4 jaar sneller gebleken als alle andere automaten.
Probleem is dat mijn systeem niet werkte. Als de automa(a)t(en) op het park eruit gaan moet ik bellen. Daar kan ik niet bij. Gisteren dus als gevolg hiervan een half uur op aggregaat gedraaid.
Je begrijpt dat ik het wil begrijpen en voorkomen voor de toekomst.
 
Wil je het selectiever maken dan kan je de C25's vervangen door 25A gG smeltzekeringen. En de waarde op die chinese B10 en B16 hoeven niet altijd te kloppen, liever vervangen door A-merk. Sowieso ziet de hele groepenkast er samengeraapt uit.
 
Laatst bewerkt:
De 16A volautomaat beschermt ook tegen overspanning (+245V), onderspanning (-210V) en grote pieken. Is al 4 jaar sneller gebleken als alle andere automaten.
Het beschermt ongetwijfeld tegen overbelasting, maar blijkbaar niet tegen kortsluitstromen. Die zijn echt wel van een andere grootte, 5 tot 10 keer de nominaalstroom om een C25 automaat te laten trippen (dus 125 tot 250A of hoger).
 
> Sowieso ziet de hele groepenkast er samengeraapt uit.
Dat klopt wel. En zijn ook inderdaad Chinese (AliExpress) automaten maar dat verklaard nog niet waarom er dan de 2 van het park uit gaan (C20 en C25). Die zijn van een erkende installateur en "A-merk".
Misschien ben ik een beetje eigenwijs wat dat betreft maar ik geloof niet echt in dat "A-merk" gegeven. Heb meermaals producten van 40 euro of meer vergeleken met producten van Ali die 4 euro kosten. Er is geen verschil zichtbaar. Ik kan alleen maar vaststellen dat ze allemaal op dezelfde plek geproduceerd worden en wel in CHINA.
 
Het verschil is vaak wel meetbaar. De karakteristiek van de goedkope zooi is vaak anders, er worden aan deze automaten andere kwaliteitseisen gesteld dan van de gerenommeerde merken.

Verder zou ik zeggen, verdiep je in selectiviteit. Dan begrijp je misschien ook waarom alle automaten eruit gaan.
 