Een overzicht van mijn elektra installatie:
https://3fatjs.nl/download/2025-12-13-Stroomuitval.pdf
De vraag is:
Deze komt na 10 sec automatisch terug als moeder de vrouw weer eens de afwasmachine of oven tegelijk aanzet met de wasmachine of droger (verschillende groepen). Ze weet dan dat het automatisch na 10 seconden terugkomt en hoeft dus niet te panikeren. Essentiële delen in de installatie zijn ondervangen door een UPS. Dit systeem werkt ook al perfect sedert 4 jaar ...
Nu gingen er echter 4 zekeringen tegelijk uit, variërend van B10 tot C25 en faalde ons systeem. Ik kan geen aanwijzingen vinden van een kortsluiting op dat moment. Alles werkt inmiddels ook weer prima.
Wie kan me een antwoord geven?
https://3fatjs.nl/download/2025-12-13-Stroomuitval.pdf
De vraag is:
- Hoe is het mogelijk dat 4 zekeringen (automaten) gelijktijdig uitvallen?
- Op dat moment stond de oven (+/- 6 tot 8A) aan gedurende +/- 15 min.
- Totale afname (volgens meter 16A) was +/- 12A.
- Er zijn geen aanwijzingen voor kortsluiting.
Deze komt na 10 sec automatisch terug als moeder de vrouw weer eens de afwasmachine of oven tegelijk aanzet met de wasmachine of droger (verschillende groepen). Ze weet dan dat het automatisch na 10 seconden terugkomt en hoeft dus niet te panikeren. Essentiële delen in de installatie zijn ondervangen door een UPS. Dit systeem werkt ook al perfect sedert 4 jaar ...
Nu gingen er echter 4 zekeringen tegelijk uit, variërend van B10 tot C25 en faalde ons systeem. Ik kan geen aanwijzingen vinden van een kortsluiting op dat moment. Alles werkt inmiddels ook weer prima.
Wie kan me een antwoord geven?