Zeer lage doorstroming bij vloerverwarming

Hallo allemaal!


Ik heb een ruimte met vloerverwarming. Er is een soort gecombineerde boiler geïnstalleerd met een warmtepomp
(https://www.bengshop.nl/artikel/561...ler-water-water-met-klep-230v-6257191601.html).


Er is een verdeler met debietmeters en automatisch aangestuurde kleppen.
Twee dagen geleden gaven de debietmeters om de een of andere reden 0 aan. Gisteren heb ik alles opnieuw geprobeerd in te stellen en toen verscheen er wel doorstroming, maar die is erg klein. Van de 5 circuits geven er twee ongeveer 0,4 liter per minuut aan, de andere nog minder.


Als ik alle kleppen sluit en er één open laat, kan ik maximaal ongeveer 1,5–1,8 liter per minuut instellen.
Als ik twee circuits open, zitten ze rond 1 liter per minuut.
Wanneer ik er meer open, zakt het debiet verder.


Ik heb de kleppen gecontroleerd, ze werken: ze openen en sluiten correct.
Bij openen is er doorstroming, bij sluiten niet.


De temperatuur aan de aanvoer van de verdeler is ongeveer 34–38 °C, aan de retour 23–24 °C.
Dit temperatuurverschil lijkt mij erg groot en het voelt alsof de vloer niet genoeg tijd krijgt om op te warmen.


Volgens de informatie die ik heb, wijst alles op lucht in het systeem of een probleem met de pomp.
Ik zie de pomp zelf niet, mogelijk zit deze ingebouwd in de boiler.
Op dit moment hoor ik een heel licht sissend geluid. Als ik alle regelingen sluit, verdwijnt dit geluid.


Ik heb geprobeerd de lucht uit het systeem te laten ontsnappen (er zijn 3 ontluchtingspunten: één bij de aanvoer, één bij de retour en één bij de aanvoer van het middelste circuit).


Op dit moment zijn mijn ideeën een beetje op. Waarschijnlijk mis ik een schema, omdat ik het systeem niet zelf heb geïnstalleerd en niet precies weet waar alles zit.


Alvast bedankt!

1770308034675.png
1770308045935.png
 
welke stand draait de transportpomp voor cv, de door u aangegeven boiler gebruikt volgens mij de retour cv leiding als warmtebron.
Hoe zit eea aan de boiler aangesloten?
 
Het is moeilijk om uw vraag volledig te beantwoorden, omdat ik zelf niet precies begrijp hoe alles is aangesloten. Hieronder voeg ik foto’s toe, maar over het algemeen lijkt het volgens de handleiding correct te zijn aangesloten. De aanvoer en afvoer van de vloerverwarming gaan de vloer in, waardoor het moeilijk is om precies te zeggen waar de uiteinden zich bevinden. Het punt is dat dit in dit seizoen heeft gewerkt.


Voor zover ik begrijp, staat de pomp ingeschakeld in de automatische modus.
1770310560622.png
1770310629092.png

1770310767918.png
 
Is er een probleem met de temperatuur in huis? Want als de temperatuur in huis prima is met dit systeem, moet je er niet aanzitten zonder kennis van zaken
 
Het punt is dat er duidelijke verschillen zijn. Eerder werkte het systeem beter en was duidelijk voelbaar dat de vloer warm was.
Nu was de vloer gewoon koud en was er ook geen doorstroming. Bovendien is de temperatuur in de ruimtes maximaal 19–20 graden. In feite blijft deze temperatuur hetzelfde, zelfs wanneer de verwarming volledig is uitgeschakeld.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan