Hallo allemaal!
Ik heb een ruimte met vloerverwarming. Er is een soort gecombineerde boiler geïnstalleerd met een warmtepomp
(https://www.bengshop.nl/artikel/561...ler-water-water-met-klep-230v-6257191601.html).
Er is een verdeler met debietmeters en automatisch aangestuurde kleppen.
Twee dagen geleden gaven de debietmeters om de een of andere reden 0 aan. Gisteren heb ik alles opnieuw geprobeerd in te stellen en toen verscheen er wel doorstroming, maar die is erg klein. Van de 5 circuits geven er twee ongeveer 0,4 liter per minuut aan, de andere nog minder.
Als ik alle kleppen sluit en er één open laat, kan ik maximaal ongeveer 1,5–1,8 liter per minuut instellen.
Als ik twee circuits open, zitten ze rond 1 liter per minuut.
Wanneer ik er meer open, zakt het debiet verder.
Ik heb de kleppen gecontroleerd, ze werken: ze openen en sluiten correct.
Bij openen is er doorstroming, bij sluiten niet.
De temperatuur aan de aanvoer van de verdeler is ongeveer 34–38 °C, aan de retour 23–24 °C.
Dit temperatuurverschil lijkt mij erg groot en het voelt alsof de vloer niet genoeg tijd krijgt om op te warmen.
Volgens de informatie die ik heb, wijst alles op lucht in het systeem of een probleem met de pomp.
Ik zie de pomp zelf niet, mogelijk zit deze ingebouwd in de boiler.
Op dit moment hoor ik een heel licht sissend geluid. Als ik alle regelingen sluit, verdwijnt dit geluid.
Ik heb geprobeerd de lucht uit het systeem te laten ontsnappen (er zijn 3 ontluchtingspunten: één bij de aanvoer, één bij de retour en één bij de aanvoer van het middelste circuit).
Op dit moment zijn mijn ideeën een beetje op. Waarschijnlijk mis ik een schema, omdat ik het systeem niet zelf heb geïnstalleerd en niet precies weet waar alles zit.
Alvast bedankt!
Ik heb een ruimte met vloerverwarming. Er is een soort gecombineerde boiler geïnstalleerd met een warmtepomp
(https://www.bengshop.nl/artikel/561...ler-water-water-met-klep-230v-6257191601.html).
Er is een verdeler met debietmeters en automatisch aangestuurde kleppen.
Twee dagen geleden gaven de debietmeters om de een of andere reden 0 aan. Gisteren heb ik alles opnieuw geprobeerd in te stellen en toen verscheen er wel doorstroming, maar die is erg klein. Van de 5 circuits geven er twee ongeveer 0,4 liter per minuut aan, de andere nog minder.
Als ik alle kleppen sluit en er één open laat, kan ik maximaal ongeveer 1,5–1,8 liter per minuut instellen.
Als ik twee circuits open, zitten ze rond 1 liter per minuut.
Wanneer ik er meer open, zakt het debiet verder.
Ik heb de kleppen gecontroleerd, ze werken: ze openen en sluiten correct.
Bij openen is er doorstroming, bij sluiten niet.
De temperatuur aan de aanvoer van de verdeler is ongeveer 34–38 °C, aan de retour 23–24 °C.
Dit temperatuurverschil lijkt mij erg groot en het voelt alsof de vloer niet genoeg tijd krijgt om op te warmen.
Volgens de informatie die ik heb, wijst alles op lucht in het systeem of een probleem met de pomp.
Ik zie de pomp zelf niet, mogelijk zit deze ingebouwd in de boiler.
Op dit moment hoor ik een heel licht sissend geluid. Als ik alle regelingen sluit, verdwijnt dit geluid.
Ik heb geprobeerd de lucht uit het systeem te laten ontsnappen (er zijn 3 ontluchtingspunten: één bij de aanvoer, één bij de retour en één bij de aanvoer van het middelste circuit).
Op dit moment zijn mijn ideeën een beetje op. Waarschijnlijk mis ik een schema, omdat ik het systeem niet zelf heb geïnstalleerd en niet precies weet waar alles zit.
Alvast bedankt!