NEFIT 2520 V Combi - Warm waterdruk zeer laag

Poetiker

  • #1
Beste ketelexperts,

Ik heb in mijn nieuwe huis een Nefit 2520. Als ik de warmwaterkraan opendraai komt er de eerste 2 seconden een normale straal uit maar daarna wordt deze al snel heel klein. Het water is wel gewoon warm/heet. Het verwarmingsgedeelte van de ketel werkt ook goed.

De druk op de (koud)waterleiding die de ketel ingaat is goed.

Waar zou ik naar moeten (laten) kijken om ervoor te zorgen dat ik op volle kracht kan douchen?

Alvast hartelijk dank,
Pascal Oetiker
 

Poetiker

  • #2
Na het zoeken op het forum heb ik de volgende dingen gevonden:

- Controleren of stopkraantje inlaatcombinatie open staat.
- Eventueel (laten) controleren op kalk / vuil.

Zijn er nog andere dingen waar ik bij dit type ketel op moet letten?
 

EdP

  • #3
Geeft de ketel daarbij een foutcode aan?
 

Poetiker

  • #4
De ketel geeft zo nu en dan, bij het aanslaan, foutcode 7 (rookgasafvoer of luchtinlaat verstopt). Maar niet elke keer.
 

EdP

  • #5
Zoiets heb ik 's meegemaakt, toen bleek er een vogelnest in het rookgasafvoer kanaal te zijn gezakt. Maar goed dat de ketel daardoor afslaat.

Controleer even of het kanaal goed trekt, even de afvoerbuis losmaken en dan met een aansteker of kaars kijken of de vlam naar binnen gezogen wordt.

Misschien ten overvloede, maar het is wel van belang dat je jaarlijks zo'n ketel laat schoonmaken en nakijken, daar hoort ook bij dat het afvoerkanaal bekeken wordt (in ieder geval in mijn optiek).
 

Sjon3000

  • #6
Ik weet niet of het probleem vanaf het begin is dat jij je huis betrokken hebt of dat het recentelijk is gebeurd.
Maar misschien is het wel de flowregelaar.
Ik had namelijk het probleem dat het lang duurde voordat ik warm water had.

Na wat navragen kwam ik erachter dat de flow op 8 liter per minuut stond terwijl een Nefit 2520V een 6 liter per minuut ketel is.
Er zit beneden achter te hoogte van de comfort knop een ventiel die je met een imbus sleutel kan verdraaien (hiermee stel je de hoeveelheid warm water per minuut je krijgt oftewel de flow).
Misschien het controleren waard.
 

Poetiker

  • #7
Ja, met een imbus maatje 8 heb ik het ventiel ietsje opengedraaid. De warmwaterdruk (of flow) is nu precies goed! Wel ga ik nog even uitzoeken waarom die storingscode 7 steeds verschijnt.

Mijn dank is groot!

Pascal
 

Sjon3000

  • #8
He Poetiker,

Om het heel simpel te stellen, iedere keer als mijn ketel aanslaat geeft hij enkele seconden een code 7.
Ik weet heel zeker dat de lucht toevoer en afvoer goed is (dat wil zeggen buiten de ketel).

Hij fabriceert binnen 5 seconden een code 0, 7, - en uiteindelijk .-
Maar hij slaat iedere keer gewoon aan.
Ik heb eigelijk geaccepteerd dat hij dat altijd doet, aard van het beestje. Maar als iemand anders een andere mening heeft hoor ik het graag.

Het kan misschien wel zijn dat de ventilator wat problemen heeft. Als deze bij mij draait, gaat deze precies in een resonatie-frequentie zitten en de beplating wordt een mooie klankkast.

mvg
John
 

Patrick nf

  • #9
Code 7 is hoort bij de ventilator werking.
Tijdens het opstarten moet de ventilator op toeren komen en in die tijd geeft de display code 7 aan.

Dit duurt enkele seconden , als de ventilator voldoende lucht verplaatst wordt de luchtdrukverschilschakelaar (mooi woord voor een spelletje) ingeschakeld waardoor de volgende stap gedaan kan worden (onsteking).

:idea: Kortom: code 7 bij opstart is normaal (mits het niet te lang duurt).
 