XMvK of YMvK abbel voor kookgroep.

Eicherwijs

  • #1
Allen,

Ik moet een kabel trekken van de groepenkast naar de keuken voor electrisch koken. Er zit al een kookgroep in de groepenkast. Welke kabel kan ik hiervoor gebruiken 5x 2,5 mm XMvK of YMvK. Moet deze nu wel of niet in een PVC buis. Deels gaat op de muur, deels tussen bestaande en verlaagd plafond en deels gevreesd in de muur. Voor het mooie zat ik te denken, om het deel wat op en in de muur gaat door een PVC buis trekken en wat tussen de 2 plafonds gaat los laten liggen op verlaagd plafond. Mag dit en is dit verstandig om dit zo te doen. Alvast bedankt voor het meedenken.

mvg,

Ron
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
XMvK is voldoende. Je idee over buizen is prima.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Xmvk is iets lichter, buigbaarder. de isolatie is dunner.
Het mag in principe voor dezelfde toepassingen als ymvk gebruikt worden, maar het mag niet gebundeld worden, zoals in bijvoorbeeld een kabelgoot.
 

Eicherwijs

  • #4
Ok bedankt, XMVK is toch wat goedkoper en nu ook blijkt makkelijker te verwerken.
 

Appeltje

  • #5
Ingmar89 schreef:
Xmvk is iets lichter, buigbaarder. de isolatie is dunner.
Het mag in principe voor dezelfde toepassingen als ymvk gebruikt worden, maar het mag niet gebundeld worden, zoals in bijvoorbeeld een kabelgoot.
Grotendeels heb je gelijk maar het gaat niet helemaal op... Ymvk geeft volgens mij minder schadelijke gassen bij verbranding, dit is de reden waarom op sommige plaatsen (en dus toepassingen) Ymvk moet worden gebruikt. Ymvk is ook duurder overigens dus Xmvk lijkt me voldoende zoals al door een ieder is opgemerkt.
 

Klusextremist

  • #6
Even een oud topic omhooghalen...

ik heb 5 XMvK kabels vrij hangen in de kruipruimte,
maar over een stuk van 30cm gaan ze samen door de fundering heen in een rioolbuis van 50mm?

begrijp ik nu goed, dat dit niet mag
en dat ik beter 5 aparte gaten kan boren?

mvg
 

Appeltje

  • #7
Als het alleen de doorvoer door een muur / fundering betreft zou ik er niet moeilijk over doen. Of het officieel wel of niet is toegestaan, durf ik niet te zeggen maar ik denk het wel. Vaak gebeurt dit in een meterkast ook (1 gat waardoor meerdere kabels onder je vloer komen).
 

Klusextremist

  • #8
Ik had zelf ook maar even een topic aangemaakt :mrgreen: (zie ook die)
het is inderdaad een doorvoer
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu