Het tempverschil over de ketel moet zo klein mogelijk zijn. Hoe meer water hoe beter. De Δt20 is voor de ketel en radiatoren berekend. De Δt mag kleiner maar niet groter. met een heel kleine Δt zal er stromingsgeluid ontstaan. Bij het bepalen van de leidingdiameter wordt in de ontwerpfase gerekend met een watersnelheid van 0,5m/sec. Bij een snelheid van 0,8m/sec kan er al stromingsgeluid ontstaan. om de leidingen niet te dik te maken is die Δt20 bepaald. Bij vloerverwarming wil je een Δt6-10 hebben tussen het begin en het einde van de lus hebben. Als je voor jou installatie de flow hoger maakt zal de aanvoertemp van de ketel dalen. je krijgt dan een hoger installatie-rendement. Het totale rendement wordt opgebouwd uit: ketel-,installatie- en gebruikersrendement. mvgr bernhard