Wij hadden in onze nieuwe woning soms een borrelende sifon onder de wtw en het doucheputje. Als de wtw op 3 stond dan gingen de waterniveaus in toilet en doucheputje op en neer. Het bleek dat de rioolontspanning niet volgens de norm was aangelegd. Inmiddels is dit veranderd en voldoet het aan het bouwbesluit. Mede op aanwijzing van een specialist hier.
Bedankt nog Dimkal, https://www.klusidee.nl/Forum/topic/plaats-riool-beluchter.130629/post-785496
Maar het probleem van het borrelen is niet opgelost. De aannemer of installateur heeft er zelfs niet eens naar gekeken alleen maar de rioolontspanning verlegd omdat de gemeente naar onze advocaat heeft geschreven dat het niet volgens het bouwbesluit is aangelegd en dat het aangepast moet worden.
Voordat we nu weer onze advocaat een brief laten schrijven zou ik graag horen wat experts hier zeggen. De aannemer reageert er n.l. weer niet op.
Als de wtw op stand 3 staat, hoogste stand die we moeten gebruiken bij het douchen en toiletgebruik, zuigt de condensafvoer van de wtw het rioolbuisje met zwanenhals onder de wtw vacuüm. Het buisje zit met een schroefdraad vast aan de wtw, niet zoals bijv. bij een cv waar soms/vaak een buisje in de sifon gaat waar dan condens uit kan druppelen in de rioolbuis.
Als ik de schroefdop losdraai hoor en voel je een enorme zuigkracht uit het wtw apparaat komen, zoals een stofzuigerslang, en is het dus niet verwonderlijk dat er lucht door de zwanenhals gezogen wordt die niet fris ruikt.
Is het normaal dat er zoveel zuigkracht is uit de condensafvoer wanneer de wtw aan staat?
Bedankt nog Dimkal, https://www.klusidee.nl/Forum/topic/plaats-riool-beluchter.130629/post-785496
Maar het probleem van het borrelen is niet opgelost. De aannemer of installateur heeft er zelfs niet eens naar gekeken alleen maar de rioolontspanning verlegd omdat de gemeente naar onze advocaat heeft geschreven dat het niet volgens het bouwbesluit is aangelegd en dat het aangepast moet worden.
Voordat we nu weer onze advocaat een brief laten schrijven zou ik graag horen wat experts hier zeggen. De aannemer reageert er n.l. weer niet op.
Als de wtw op stand 3 staat, hoogste stand die we moeten gebruiken bij het douchen en toiletgebruik, zuigt de condensafvoer van de wtw het rioolbuisje met zwanenhals onder de wtw vacuüm. Het buisje zit met een schroefdraad vast aan de wtw, niet zoals bijv. bij een cv waar soms/vaak een buisje in de sifon gaat waar dan condens uit kan druppelen in de rioolbuis.
Als ik de schroefdop losdraai hoor en voel je een enorme zuigkracht uit het wtw apparaat komen, zoals een stofzuigerslang, en is het dus niet verwonderlijk dat er lucht door de zwanenhals gezogen wordt die niet fris ruikt.
Is het normaal dat er zoveel zuigkracht is uit de condensafvoer wanneer de wtw aan staat?