Woonkamer verwarmen duurt erg lang

Goedemiddag!

Onze woonkamer verwarmt, zelfs bij de huidige temperaturen buiten, erg langzaam op.
Daarnaast slaat de ketel erg vaak aan om de kamer uiteindelijk op 20,5 graden te houden.

We hebben een Intergas Kompakt HRE ketel, in combinatie met een "aan/uit" thermostaat: Honeywell.
De woning betreft een appartement, voorzien van dubbelglas.

Nu heb ik naar de instellingen van de ketel gekeken, en valt het me met name op dat ondanks dat de maximum aanvoertemperatuur op 80 graden staat ingesteld, de ketel nooit meer dan 55 graden warm water aanlevert, ook niet na langere tijd, met de thermostaat ingesteld op 26 graden.

Dit zijn de instellingen op de ketel momenteel:
Minimale cv aanvoer temperatuur: 30 graden.
Maximale cv aanvoer temperatuur: 80 graden.
Max cv vermogen: 60 procent
Max toerental ventilator: 47
Minimale capaciteit modulerende pomp: 50
Comfortstand uit

Waterdruk 2,0 bar, alle radiatoren vandaag ontlucht.

  • Waarom verhoogd de CV ketel de aanvoertemperatuur niet? Hoe kan ik dat instellen?
  • Van de 6 radiatoren staan enkel de 2 in de woonkamer aan én 1 in de gang.
  • Radiator A (zie afbeelding) wordt niet geheel warm, slib? Mocht dit zo zijn, dan kan ik me voorstellen dat dit bij -5 een probleem zou vormen, maar nu moet er nog wel voldoende wattage overblijven om de woning op een comfortabele 20,5 graden te houden toch?


Zie afbeeldingen.

Alvast ontzettend bedankt voor het meedenken!



radiators.jpg

woning indeling.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Zoek eens op: waterzijdig inregelen.

    Om te testen of er iets mis is met die radiator, wat ik niet verwacht, kan je bij die het onderblok helemaal open zetten en als dat niet werkt een paar (of alle) andere radiatoren uit zetten.
     
    Ik denk dat de retourtemperatuur naar de ketel te hoog is en daardoor kan de ketel terug gaan regelen in vermogen.
    Als je de installatie gaat inregelen dan is het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur hoog genoeg
    en dan zal het beter warm worden. Let er wel op dat een radiator niet altijd helemaal warm hoeft te zijn.
     
    Dank voor jullie reacties.
    Als ik de installatie waterzijdig wil inregelen, moeten er dan op alle 6 de radiatoren andere ventielen gemonteerd worden of enkel op de radiatoren die in huis gebruikt worden? (3 stuks)

    Ik lees namelijk dat als ik dit door een specialist laat doen, dit 125 - 170 euro per ventiel kost...
     
    Heb je overal standaard kranen zitten?
    (door de 1e foto ging ik uit van thermostaatkranen)

    Dan kan je daarmee ook inregelen.
    Niet perfect en iedereen moet wel van de kranen afblijven.
    Maar dat kan je direct doen, mogelijk scheelt het zelfs energie en dan krijg je het tenminste warm.

    Begin bijvoorbeeld met de radiator die het slecht doet helemaal open te zetten en alle andere maar een klein stukje open.
     
    Waarom geef je niet een methode van inregelen?
    Zoek maar eens op youtube op waterzijdig inregelen, dan krijg je een instructiefilmpje te zien dat je zelf kan uitvoeren.
     
    inregelen in een gemiddelde woning met radiatoren is in de basis zorgen dat de grootste radiator (vaak de woonkamer) vol open staat en dan zorgen dat de retourtemperaturen van alle radiatoren ongeveer gelijk is.
    Vaak kun je dit snel constateren door te voelen aan de retour leidingen van de radiatoren bij opstarten van het systeem welke als eerste warm wordt wat knijpen en zo verder.
     
    Ik had al even gekeken, maar kreeg vooral onduidelijke of hele lange video's.
    Daarnaast wilde ik eerst de vraagsteller laten voelen dat er waarschijnlijk niks mis is met de radiator die het niet goed doet.
    En als daar wel iets mis mee is, dan daar eerst naar kijken, inregelen heeft dan weinig zin.
     