Werking verdeler vv

Hharbers

  • #1
Ik heb al heel veel gelezen over de werking van vloerverwarming aan reguliere hr ketel maar ik snap het nog steeds niet 100%

Ik wil begrijpen hoe het zig met zone regeljng, pompschakelaars, debietmeters etc
Ik moet dan eerst de basis goed begrijpen


Mijn redenering

Pomp op verdeler pompt continue water vanuit verdeler door alle circuits.
Warmte wordt afgegeven aan vloer
Afgekoelde water komt terug in verdeler
Water mengt zich met water uit alle circuits en gaat weer een circuit in
Temperatuur in ruimte zakt stedds verder
Thermostaat in kamer staat op bij 20 graden
Thermostaat in woonkamer detcteerd dat het te koud is en schakelt ketel in
Ketel gaat aan verwarmt aanvoertemperatuur naar bijv 60 graden
Water wordt door cv pomp aanvoer leidingen in geperst
Water komt met 60 graden op verdeler binnen bij thermostaat in aanvoer op verdrler
Thermostaat op verdeler staat op bijv 35 gradedn Ingesteld
Thermostaat meet temperatuur in retourzijde verdeler en indien kouder dan 35 laat hij water van 60 graden door
Warme van 60 graden mengt zich met koudere water in verdeler aanvoerzijde
Koude water wordt uit verdeler in retour naar ketel gedrukt (waarom gaat warme water niet meteen naar retour ?)
Water in verdeler circuleerd door circuits en geeft warmte af aan vloer
Water wordt steeds verder opgewarmd tot thermostaat 35 graden meet.
Thermostaat op verdeler loopt dicht waardoor er geen circulatie vanuit ketel is
(Wst doet ketel dan want thermostaat op verdeler is dicht maar kamer thermostaat vraagt nog warmte?)

Kamer is op 20 graden waardoor kamefthermostaat de ketel afschakelt.
Temperatuur in verdeler en circuit daalt, kamer word onder 20 graden, termostaat gaat weer aan etc.

Klopt dit zo?
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De temperatuur word gemeten op de aanvoer.
Het water stroomt niet direct naar de retour omdat de pompban de verdeler meer water verplaatst dan de kraan doorlaat, en het water uit de vloer eerst langs de retour komt dan langs de inlaat en dan door de pomp.

Bij sluitend thermostatisch ventiel en blijvende vraag zal de ketel het water moeten circuleren over een bypass klep of een radiator, de retour loopt dan op en de ketel zet de vlam lager of uit totdat de retour weer zakt.
 

Hharbers

  • #3
Aha,
Behalve een verdeler moet er dus altijd nog een radiator hangen die altijd open staat of een bypas.

In mijn huis heb ik op 1e verdieping diverse radiatoren hangen maar die hebben allemaal een thetmostaatknop. Op de slaapkamers staan gewoonlijk zomer en wintef allemaal dicht.
De handdoek radiator met thermostaatknop op badkamer staat in winter op stand 1 en in zomer dicht.

Ik moet dus in ieder geval een bypass plaatsen.
 