Werking thermostaat kraan met zakbuis op vloerverwarming verdeelunit

Mart#1971

  • #1
Allen,

In mei j.l. is er vloerverwarming bij ons aangelegd (6 Gr, flowgeregeld en allemaal evenveel ingesteld).
Aangezien ik wilde gaan beginnen met het opwarm protocol heb ik de thermostaat kraan ingesteld op 25 graden voor het water van de vloerverwarming. Thermostaat in woonkamer hoger ingesteld zodat CV aan blijft.
De temperatuur van het water dat de leidingen van de vloerverwarming ingepompt wordt zou nu 25 graden moeten zijn ( circulerend retour water +warm water ex CV installatie). Water blijft op 20 graden staan. Verhoog ik de temperatuur van het water naar 30, dan zou het water 30 graden moeten worden, echter blijft de temperatuur op 21-22 graden. Draai ik de thermostaat kortstondig op naar 40a50 graden dan hoor je de waterflow vanaf de CV installatie flink oplopen. Temperatuur in de toevoer header naar de slangen reageert nu wel direct en loopt snel op naar 30+ graden. Zet ik de thermostaat knop daarna weer op 30 dan zakt de temperatuur gelijk weer flink weg. Zo'n grote offset mag die thermostaat knop toch niet hebben.

Wie kan me helpen?
Bijgevoegd een schets van de situatie

Alvast bedankt

Gr Mart

IMG_20200926_150721.jpg
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Een schema is mooi, een foto van de verdeler in het echt nog mooier. Zou het lukken een foto van de verdeler hier te plaatsen?

Er kan ook iets anders aan de hand zijn met het systeem dan de thermostaat, bijvoorbeeld dat de pomp op de verdeler niet draait.
 

Mart#1971

  • #3
Pomp draait (zie foto). Er is persdruk, bij wijzigingen pompstand varieert boom de persdruk in het systeem. Indien je de afsluiter van een groep knijpt hoor je het water snijden. Toevoer is nu koud aangezien de temperatuur in de woonkamer is bereikt. Boven staat een radiator warm zodat CV aanblijft bij warmtevraag.
Systeem is geheel nieuw. Retour naar CV installatie staat helemaal open, bypass afsluiter tussen CV toe-afvoer staat ca 25% open

IMG_20200926_170033.jpg IMG_20200926_170005.jpg IMG_20200926_170019.jpg
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
Zit de thermostaatkop goed op het ventiel? Je kunt dit controleren door de thermostaat op maximaal te draaien en dan te kijken of de ring waarmee de kop op het ventiel zit wel goed aangedraaid is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Als de kraan de verkeerde doorlaat heeft gaat deze ook niet op de juiste temperatuur regelen. Ook de retourkraan kan niet ver genoeg open staan.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
Ik begrijp het stukje
bypass afsluiter tussen CV toe-afvoer staat ca 25% open
uit je bijdrage van 17:07 nog niet.
Als er ook andere radiatoren open staan, dan zou de bypass niet door moeten laten. Geef je aan dat de bypass wat door laat, of geef je aan dat de druk op een bepaalde waarde staat?

Je geeft aan dat de vloerverwarming is aangelegd en dat e.e.a. dus nieuw is.
Je ziet een verschil tussen de temperatuur die je met de thermostaatknop instelt, en de themperatuur die je op de thermometer op de onderste balk meet. Degene die dit heeft aangelegd, zou de eerste moeten zijn die dit verschil kan verklaren en/of oplossen.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #7
En een verduidelijking op onderstaande zou ook handig zijn.

Mart#1971 schreef:
Toevoer is nu koud aangezien de temperatuur in de woonkamer is bereikt. Boven staat een radiator warm zodat CV aanblijft bij warmtevraag.
Je schrijft dat boven een radiator is geopend zodat er warmtevraag is voor de CV. Maar daarvoor schrijf je dat de toevoer koud is omdat de kamerthermostaat in de woonkamer de CV ketel heeft uitgeschakeld. Is de CV ketel wel of niet aangeschakeld?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Het retourwater mengt zich bij het aanvoer water waardoor het lang kan duren voordat
de vloer en de temperatuur op de verdeler hoger wordt. Hoe lang heb je gewacht voor de meting?
 

Mart#1971

  • #9
Krunnie,
ga ik controleren
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Mart#1971

  • #10
The headhunter,

Retour kraan staat helemaal open, stond eerst geknepen
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Mart#1971

  • #11
AvDijk,

Verwarming is in mei aangelegd en opgeleverd door aannemer. Had sindsdien nog niet bijgestaan nav buitentemperatuur
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Mart#1971

  • #12
Bypass is een handgeregelde bypass, dus niet een waarvan het drukverschil instelbaar is
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Mart#1971

  • #13
Ben al een paar dagen bezig om de vloerverwarming op te warmen. De offset kan idd veroorzaakt worden de de temperatuur van het retour water. Ben misschien te ongeduldig
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Mart#1971

  • #14
Krunnie,

Heb ik misschien niet duidelijk omschreven. De radiator in badkamer staat bij om warmte af te geven zodat in het traject van het opwarmen de ketel niet afslaat ivm geringe warmte afname agv hogere retour temperatuur. De ldg was koud omdat de temp in de woonkamer bereikt was
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Mart#1971

  • #15
Heb tijdens de installatie de monteur niet gehoord over de bypass kraan of een handmatige volstond of dat dit een drukverschil klep moest zijn
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Mart#1971

  • #16
Thermostaat kraan verwijderd, op max gedraaid en weer gemonteerd. Even aankijken
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
Stel dat de thermostaatkraan (de knop) los zou zitten dan zou juist de temperatuur hoger worden.
 

Mart#1971

  • #18
Idd, dat is zo
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Als je een radiator als bypass gebruikt maar deze niet voldoende weerstand heeft ga je dat merken in de aanvoer van CV water naar de unit.
Waterzijdig moet er balans zijn.

Je pompt een bepaalde hoeveelheid water rond door de vloer, je kan uitrekenen hoeveel water van 65 graden daarbij moet om op de gewenste temperatuur te komen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #20
Had een instructie filmpje gezien waar in 6 stappen je vloer verwarming gaat op starten en dit heeft zijn tijd nodig.
Misschien heb je er wat aan klik hier op
 