Wel warm water geen verwarming nefit economy vrc 24s

Chrisk

  • #1
Begin deze week wilde ik de verwarming (nefit economy vrc 24s) aanzetten. Tot mijn grote verbazing werd het maar niet warm in het huis.
Ik ben in de kelder gaan kijken en hoorde hem aanspringen maar 2 seconde later ook weer uit.

Ik heb al van alles geprobeerd schoongemaakt enz.

Ook heb ik de kamerthermostaat gecheckt ik heb een moduline 20 (wat is de beste instelling voor deze thermostaat) want na al dat gepruts geeft deze nu een temperatuur aan van 27 of 28 graden terwijl het ijs koud is de service code is H of Y en 8.

Wie kan mij helpen of vertellen of er misschien iets kapot is.

christian :(
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi Chrisk,

U heeft vast een probleem met de driewegklep.
Deze zit rechtsonder aan het toestel , een grijs met zwarte motor daar staat Honeywell 8010 op.

Het kan zijn dat de motor defect is het kan ook zijn dat het binnenwerk geblokkeerd is.

Als u de ketel opnieuw opstart door de stekker er even uit trekken en weer terug te doen zal de motor met de witte hevel aan de zijkant moeten bewegen, zoniet dan is de motor verdacht.

Als deze beweeegt zal u moeten kijken naar het binnenwerk, dat kan door de motor van de klep te halen.

Aan de zijkant van de motor waar het messing huis begint zit een klein vierkant messing blokje, als u dat indrukt kan de motor verdraaid worden ca 45 graden dan kan deze van de bajonetfitting worden verwijdert.

Daar ziet u een stalen pen met een veer eromheen, als deze is ingedrukt probeer deze dan omhoog te trekken en kijk als de thermostaat vragend staat wat er dan gebeurt.

Die stift moet redelijk gemakkelijk ingedrukt kunnen worden en moet dan uitzichzelf waar naar buiten komen.
Als die stift zwaar beweeft zal u het binnen werk moeten vervangen.

Vr Gr en alvast succes ermee.
 

Chrisk

  • #3
Het was wel mijn vermoeden. Je hoort nog van me. :)
 

Chrisk

  • #4
Honeywell heb ik eraf gehaald en toen weer de ketel aan gezet de verwarming doet het weer.

Toen heb ik hem er weer op gezet en sprong hij weer na een seconde of 2 uit.

Ook mijn kamer thermostaat blijft 28 graden aangeven maar dat is het beslist niet in huis. Hoe moet ik hem afstellen ( 11, 12, 13)?

Wat is er nu kapot. Is het de honeywell wat kost zoiets of is het de pin met de veer.

Groetjes

Chrisk :wink:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Hoi Crisk,

De antwoorden ontbreken nog een beetje

1. Beweegt de stift met de veer soepel naar binnen en naar buiten? Ja/Nee
2. Beweegt de motor als de stroom er weer wordt opgezet met de stekker? Ja/Nee
3. Blijft de Honeywell motor met de witte hevel naar binnen staan? Ja/Nee

Als de veer met stift soepel beweegt zal de Honeywell motor defect zijn bestelnummer van Nefit 73317 en als het binnenwerk ook zwaar gaat diend dat ook te worden vervangen bestelnummer van Nefit 73499.

Kosten aspect vragen bij de onderdelen handel of uw installateur.

De Moduline 20 ja dat is een lastige met nacht verlaging en verlaagde temperatuur instellingen.
De fabrieksstand is ingesteld op 11 dus daar zou u mee kunnen beginnen.

Als de thermostaat een temp van 28°C aangeeft als aanwijs temp is er met de thermostaat iets mis, als het koud is in de kamer.
Afhankelijk van de leeftijd van de thermostaat omruilen voor garantie?en anders een nieuwe erop helaas.

Vr Gr en succes ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu