Wel spanning geen stroom

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik heb sinds kort op 1 van de slaapkamers geen stroom meer terwijl de rest van de groep het wel doet.
Ik heb het stopcontact al vervangen maar geen resultaat. Ook heb ik de draden vervangen maar ook dit levert geen resultaat.


hieronder afbeelding van hoe de kabels lopen.
104416_Naamloos_1.jpg
 
Waarschijnlijk ligt er ergens een las los, in de nulleider. Dus de blauwe of rode draad.

De oude en nieuwe kleuren mogen trouwens niet door elkaar gebruikt worden in 1 groep, dus tot aan de meterkast alle draden vervangen.
 
Er zal toch echt ergens een onderbreking zitten. Kijk eens in de centraaldozen van de ruimtes die ook op deze groep zitten.
 
Meten is weten, is er wel spanning in de centraaldoos (bij de lamp) op de groene of bruine draad?
 
Wat meet je dan tussen (schakelaar uit ) ;

Blauw en buin?
Blauw en zwart ?
zwart en bruin?

Indien lamp en schakelaar goed werkt, dan is;

1- nuldraad van lasdoos naar wcd is onderbroken .of

2- bruinedraad is intern tussen schakelaar en WCD bedraad en heb je de bruine en zwarte draad verdraaid , in dat geval zal wcd echter wel werken als schakelaar in staat en lamp dus brandt .0f

3- draden onjuist/te kort gestript en zit de isolatie tussen de klem/schroef waardoor geen contact is.

meten is weten.
 
Bij het meten van de bruine en blauwe draad knap de stop er uit.
1 nee kabels vervangen maar nog geen resultaat.
2 ook niet zelfde als 1
3 ook niet
 
Meter uiteraard wel in juiste stand zetten en juiste bereik !! idm voor meetsnoeren !
meten is weten.
 
Even voor de duidelijkheid:

1. Je hebt in de hele slaapkamer geen stroom meer of alleen bij die ene schakelaar-/contactdooscombinatie?

2. Dit probleem heeft zich voorgedaan zonder dat er wijzigingen waren in de elektrische installatie?

3. Op welke plek heb je dit gemeten?
Bruin blauw 230v
Bruin zwart 0v
Blauw zwart 230v
 
Dat is raar. Je meet wel spanning tussen de blauwe en de bruine draad waarop het stopcontact is aangesloten, maar apparaten die je op het stopcontact aansluit, doen het niet.

Doet de lamp het in die slaapkamer?

Zou je een foto willen plaatsen waarop te zien is hoe de draden zijn aangesloten op de schakelaar-/contactdooscombinatie?
 
Ik denk dat de WCD/schakelaar verkeer aangesloten is gezien de meetwaarden

zo hoort het aangesloten te worden!
52218_m1gy2r1wl17q_1.jpg
 
dan is het simpel
blauwe draad is onderbroken


om te testen ,sluit je lamp rechtstreeks op bruine en blauwe draad in centrale doos boven de lamp , werkt de lamp wel ? nee , dan bij de andere centrale doos proberen waar de draden vandaan komen testen. ergens is de blauwe draad onderbroken /afgebroken /slechte contact.
 