Plafondlamp wel spanning geen licht. Wat doe ik fout?

Cektjes

  • #1
Newbie hier. Ik wilde een plafondventilator installeren in de slaapkamer van ons nieuwe huis. De lamp die daarvoor er hing heeft gewerkt, dat weet ik 100% zeker.
De ventilator werkte echter niet na aansluiting.

1) Er is spanning op de schakeldraad
2) Ik heb een andere lamp er aan gehangen om een defect in de ventilator uit te sluiten, die doet het ook niet
3) Dan moet het iets met de nuldraad zijn? Ik heb de nuldraad uit de lasklem gehaald, opnieuw gestript aan beide kanten en teruggeplaatst. Geen resultaat. Wat mis ik?

057FDB44-3275-4541-A48F-8199A469FE4A.jpeg
80227BCF-8F90-485E-959E-D521789C7183.jpeg

alvast dank!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een fatsoenlijke meter, die schroevendraaiers lichten veel te makkelijk op.
Kik de schakelaar eens na.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Waar is de centraaldoos gebleven? Het lijkt wel of ik in dat gat tegen hout aan kijk?
 

Cektjes

  • #4
De combischakelaar is nieuw, net geplaatst. Stopcontact werkt en schakeldraad lijkt goed door te geven. Als ik schakelaar omzet geeft schakeldraad uit plafond ook geen spanning meer. Lijkt dus dat ik juiste schakeldraad heb.

image.jpg
 

Cektjes

  • #5
XanderH schreef:
Waar is de centraaldoos gebleven? Het lijkt wel of ik in dat gat tegen hout aan kijk?
Die is er nog :). Heb nu de nuldraad uit een die andere lasklem gepakt maar ook geen resultaat.

image.jpg
 

Cektjes

  • #6
Nog aanvullende informatie, weet niet of dat relevant is: de oude schakelaar was als wisselschakelaar verbinden met een trekschakelaar. Die heb niet gebruikt
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
De beide lasklemmen met nuldraden moeten hoogstwaarschijnlijk met elkaar verbonden zijn. Op je eerste foto leek dat het geval te zijn, maar nu niet meer. Dat deugt sowieso niet.

Verder is zo'n spanningszoeker zoals al gezegd geen betrouwbaar meetinstrument. Draai eens een ouderwetse gloeilamp of halogeenlamp in die fitting en meet dan nog eens met de spanningzoeker op de schroef van de fitting? (Nadat je de nul weer goed verbonden hebt) Dikke kans dat je toch de schakelaar niet goed hebt aangesloten en nu alleen een capacitieve spanning meet.

Zit de trekschakelaar nog wel aangesloten? Heb je deze al eens omgezet?

Beter meet je met een tweepolige spanningsmeter, dan controleer je ook meteen de nuldraad.
 

Cektjes

  • #8
XanderH schreef:
De beide lasklemmen met nuldraden moeten hoogstwaarschijnlijk met elkaar verbonden zijn. Op je eerste foto leek dat het geval te zijn, maar nu niet meer. Dat deugt sowieso niet.
Klopt, heb ze al weer teruggezet inmiddels


Verder is zo'n spanningszoeker zoals al gezegd geen betrouwbaar meetinstrument. Draai eens een ouderwetse gloeilamp of halogeenlamp in die fitting en meet dan nog eens met de spanningzoeker op de schroef van de fitting? (Nadat je de nul weer goed verbonden hebt) Dikke kans dat je toch de schakelaar niet goed hebt aangesloten en nu alleen een capacitieve spanning meet.

Zit de trekschakelaar nog wel aangesloten? Heb je deze al eens omgezet?

Beter meet je met een tweepolige spanningsmeter, dan controleer je ook meteen de nuldraad.
De trekschakelaar zit niet meer aangesloten. Goed, zal ik doen en klinkt ook het meest logisch. Dank! Ik ga aan de slag.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Heb je nu achter de trekschakelaar 3 draden losliggen? Dan zal dat het probleem wel zijn.
 

Cektjes

  • #10
XanderH schreef:
Heb je nu achter de trekschakelaar 3 draden losliggen? Dan zal dat het probleem wel zijn.
Opgelost.. ik dacht ten onrechte dat de schakeldraad naar de trekschakelaar niet aansluiten de trekschakelaar gewoon buiten beschouwing liet, nee dus. Opnieuw aangesloten en nu werkt alles. Heerlijk! Nu kan ik verder, super bedankt!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Van de lichtschakelaar lopen er twee schakeldraden naar de trekschakelaar, "de schakeldraad naar de trekschakelaar niet aansluiten" wordt dus lastig want dan houd je er geen meer over. :wink:

Bij de trekschakelaar zit de schakeldraad naar de lamp.

Zie:


De trekschakelaar is dan de schakelaar "bovenaan de trap".

Als je de trekschakelaar weg wilt hebben, kun je hier ook één van de schakeldraden doorverbinden met de lampendraad.

Of loopt de bedrading tussen beide schakelaars door de centraaldoos? Dan kun je het ook hier aanpassen.

Of je laat de trekschakelaar zitten. :lol:
 

Cektjes

  • #12
XanderH schreef:
Van de lichtschakelaar lopen er twee schakeldraden naar de trekschakelaar, "de schakeldraad naar de trekschakelaar niet aansluiten" wordt dus lastig want dan houd je er geen meer over. :wink:

Bij de trekschakelaar zit de schakeldraad naar de lamp.

Zie:


De trekschakelaar is dan de schakelaar "bovenaan de trap".

Als je de trekschakelaar weg wilt hebben, kun je hier ook één van de schakeldraden doorverbinden met de lampendraad.

Of loopt de bedrading tussen beide schakelaars door de centraaldoos? Dan kun je het ook hier aanpassen.

Of je laat de trekschakelaar zitten. :lol:
haha ja, ik dacht dat 1 naar de plafonddoos gingen 1 naar de trekschakelaar. Die trekschakelaar verzinnen we wel wat op, voor nu even goed zo .

Allemaal weer leerzaam, dat wel.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Met een goede meter was dit direct duidelijk geworden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu