Nu heb ik al tig topics hier gelezen maar ik kom er niet uit.

Ik heb een dakkapel laten plaatsen en daarin zitten in de dakbalken ventilatiegaten die ik vrij moet laten bij isolatie (2cm ruimte tussen isolatie en dak). Duidelijk dus.
Nu wil ik het tegenoverliggende schuine dak (dakpannen/dakbeschot/balken) gaan isoleren (tussen de dakbeschotplanken zitten kiertjes).

De dakkapelmeneer zegt gewoon isolatie tegen dakbeschot aan, de kieren zorgen voor ventilatie
De bouwmarktfolder zegt dakbeschot dichttimmeren met triplex en dan isolatie er meteen tegenaan
Soms lees ik op het forum hier dat ik tussen beschot en isolatie nog een ventilatieruimte (net zoals bij het kapel dus) moet laten.

Nu ben ik in verwarring.... wat moet het zijn?
 

Fiesiekus

  • #2
Ook hier op het forum zijn de meningen erover verdeeld. Ook de diverse leveranciers van isolatiematten hebben er verschillende ideeën over.

Eén mening zegt: zonder ventilatieruimte is er ook geen ruimte voor vochtige lucht dus ook geen bron van condensatie. Volgende zegt: vocht dat vanuit de woning condenseert tegen dakbeschot, kan via de ventilatieruimte en -openingen (kieren) afgevoerd worden.

Mijn idee: plaats de isolatie zoals het jou goed uitkomt met een grondig dampdichte laag aan de woonkant van de isolatie.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Er is verschil of je een dakkapel isoleert of een pannendak. Ik neem aan dat er op de dakkapel
een bitumen dakbedekking zit of iets anders wat een gesloten laag is.
Deze laag is dampdicht. Vandaar de 2 cm vrije ruimte tussen dak en isolatie.
Een pannendak is dampopen. Isolatie kan tegen het tegen het dakbeschot worden aangebracht.
Mij is niet bekend wat het voordeel zou zijn van de laag triplex. Misschien ligt het
aan het type isolatie. Welke isolatie is er aanbevolen in die bouwmarkt folder.
*wgb*
 

Quentin

  • #4
De dakdekking is zoals ik al zei, pannen met houten planken eronder waarin kiertjes zitten. Open dus (ik kan soms door de spleetjes daglicht/de straat zien).

De triplex is ter verbetering van de luchtdichtheid volgens de folder (omdat de planken kierjes hebben).
 

Fiesiekus

  • #5
Ook de noodzaak van al dan niet luchtdicht en damp-open folie (koude zijde isolatie) is een omstreden kwestie.

Nog een idee van mij: doe het zo praktisch en eenvoudig mogelijk.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Breng aan de binnenkant damp-dichte folie aan over de isolatie en aan de kant van het dakbeschot damp-open folie, via de kieren kan er regen of sneeuw in de isolatie terechtkomen en de isolatie verzadigen met vocht.
Het duurt lang voordat het vocht uit de isolatie verdwenen is en in de tijd dat er vocht in zit is de isolatiewaarde niet veel meer.
 

Quentin

  • #7
Damp open folie.....
De 3 grote doe-het-zelf zaken hebben het niet.
De dakkapellenmeneer had er nog nooit van gehoord en vond dat wij allemaal veel te ingewikkeld deden.
De gespecialiseerde bouwmarkt kende het wel, verkocht het niet maar kon het wel bestellen als we het echt perse wilde hebben want nodig was het niet.