Weersafhankelijke regeling overrulen

Red baron

  • #1
Even korte info:
Nieuwbouwhuis vrijstaand bj 2007
BG: vloerverwarming geregeld met kleppen welke door kamerthermostaat worden bediend (open/dicht)
Verd: radiatoren
Badk: vloerverwarming
Ketel: Intergas Kombi compact CW5 (op zolder)
Regeling: Weersafhankelijk dmv buitenvoeler en Chronotherm T8851M

Mijn aanvoer temp wordt nu geregeld door de buitentemp/Chronotherm i.c.m stooklijn. Aangezien wij de radiatoren NIET gebruiken zou ik graag een constante aanvoertemp van ca 45grd. willen. Ik ga namelijk met ca.35grd de vloer in, dus heb geen behoefte aan 60grd of meer aanvoer.

Hoe kan ik dit realiseren?
Ik kan de stooklijn aanpassen maar indien het buiten warmer of kouder wordt zal de keteltemp. ook worden aangepast.

Ik ben benieuwd naar jullie kennis, bedankt alvast
 

Xr8

  • #2
Buitenvoeler loshalen van de ketel en de regeling op ruimte geregeld zetten. Ik ga ervan uit dat u een chronotherm modulatoin hebt. Er is een speciale handleiding bij de thermostaat waar een achter liggend menu staat waarin je het type regeling kunt instellen.

Je kunt dan gewoon op ruimte geregeld gaan stoken. De ketel zal dan zelf de aanvoer temperatuur kiezen. Deze zal door de vloerverwarming waarschijnlijk uit zichzelf laag zijn.

Je kunt ook de maximale aanvoer temperatuur op de ketel instellen eea staat in de handleiding.

Succes.
 

Xr8

  • #3
Even niet goed gekeken. Zit er op de klep van de vloerverwarming toevallig geen eindcontact? Je zou dan hiermee de ketel kunnen aansturen. Zo stookt deze alleen indien nodig. Een continue aanvoer van 45 graden is mijn inziens energie verspilling. Je kunt dan de gehele WA regeling laten vervallen.

Succes.
 

Red baron

  • #4
Beste Xr8,

De Heimeier regelventielen zijn aangesloten op een zwartblok van NEDAP (trafo?) en de draden van de kamerthermostaat. Dit alles bevindt zich bij de vloerverdeelunit in de garage.
De Chronotherm en ketel bevinden zich op zolder, ik kan hier niet eenvoudig een draadje trekken.

Iemand een oplossing? het lijkt zo simpel. :?
 

Speedypul

  • #5
Je kunt ook overwegen om de maximale c.v. temperatuur te verlagen naar 50 graden, dit word dan je eindpunt, je voetpunt kun je eventueel iets verhogen naar 30 graden (dit moet in het installateursmenu word omschreven als minimum c.v. temp).
Tevens kun je de minimum en maximum temperaturen aanpassen van de buitentemperatuur, waarbij de ketel de ingestelde waardes moet behalen!
Weet niet of je thermostaat keuze bied tussen w.a. of w.a. met ruimtetemperatuur compensatie of eventueel nog alleen op ruimte, dan zou ik in jouw geval kiezen voor ruimtetemperatuur, wel met aangeloten buitenvoeler!
Kun je toch nog een beetje weersafhankelijk stoken met je vloerverwarming.
 

Speedypul

  • #6
Las net je laatste posting.
Ruimte temperatuur stoken via je chronotherm gaat niet lukken deze staat dus geheel weersafhankelijk, als hij op zolder hangt in de nabijheid van de ketel.
 

Red baron

  • #7
Speedypul,

Op de ketel de max cvtemp al verlaagd naar 50, maar de thermostaat laat de ketel gewoon op 56grdn branden. Of moet ik de max cv temp in het thermostaatmenu verlagen?
 

GvdB

  • #8
Je kunt gewoon de stooklijn instellen.
voetpunt bv 20gr bij 20gr buitentemp
klimaatpunt bv 45gr bij -10 buitentemp
Ik heb zelfs een keer kunnen afdoen met 20voet & 33klimaat (met minimale nacht verlaging)
 

Red baron

  • #9
Bedankt GVB,

Ik kan enkel kiezen uit voorafgegeven stooklijnen op de Chronotherm volgens mij is dit param.17 welke ik kan varieren tussen 4-40 (staat std op 16). In de manual staat 1 grafiekje met een aantal stooklijnen ingesteld bij 20grdn. Ik kan dus niet zien welke stooklijn ik moet hebben. Misschien iemand een volledige grafiek van de stooklijnen van de Chronothemr?

Maar nu heb k nog niet wat ik graag wil, gewoon op 1 vaste temperatuur stoken.
 

GvdB

  • #10
Al wil je dat stel je gewoon de ketelthermostaat (maximaal therm.) in op bv 30gr. Je zult het dan in de zomer te warm en in de winter te koud krijgen.
 

Chathanky

  • #11
Het voetpunt zou ik een graad of 10 boven de aanvoertemperatuur houden.
Dit om het pendelen te voorkomen.
 

GvdB

  • #12
Red Baron : Je kan het proberen met lijn 8, die doet ongeveer 20/20 -10/45gr
Chathanky: je stooklijn bepaalt de aanvoer temperatuur, het voetpunt is de buitentemperatuur waarop de ketel begint te stoken wanneer het kouder word, in dit geval aanvoertemp=20gr bij buitentemp=20gr
 

Chathanky

  • #13
Het voetpunt kan ook 20 graden buiten zijn met een aanvoer van 40 graden.
Als de stookgrens van de cv op 20 graden buiten vrijgegeven zou worden is 40 graden het "vetrekpunt" van de stooklijn.

De buitenvoeler loskoppelen en de keteltemperatuur verlagen naar 40, 50 graden is het eenvoudigste. Een zo goed als vlakke stooklijn heeft niet zo veel zin. De thermostaat regelt dan puur op ruimtetemperatuur.
 

GvdB

  • #14
Wanneer de thermostaat voor 100% word ingesteld als WA regelaar werkt deze niet meer als kamer thermostaat.
Wanneer je vloerverwarming wilt voorregelen heeft 40gr aanvoer bij 20 gr buiten totaal geen zin, dan word het namelijk veel te warm!
Vloerverwarming werkt met een temp. verschil (delta T) van ongeveer 5gr. dus de vloer wordt bij een aanvoer van 40gr. ongeveer 37,5gr gemiddeld.
Dat wil ik niemand aandoen in de zomer!!
 

Chathanky

  • #15
In de zomer gebruik je normaal geen vvw. :mrgreen:
De stookgrens wordt veelal ingesteld tussen de 15 en 18 graden btt.
De 40 graden keteltemperatuur wordt door de vloerthermostaat gereduceert en voor de delta T wordt normaal naar 10 graden gestreeft.

Met een verschil van enkele graden tussen aanvoer ketel en vloerverdeler pendelt de ketel al heel snel.

Maar goed inzichten verschillen wel eens. :wink:
 

GvdB

  • #16
Nee hoor je hebt gelijk!
We missen dus alleen een buffervat in ons verhaal! :mrgreen:
 