Hallo vraagje, in mijn badkamer zit geen wandcontactdoos maar wil deze wel aanleggen in zone 3 uiteraard achter aardlek.

Er zit wel een oude afgesloten wasmachine aansluiting(deze is door gelust) mag ik daar een aftakking maken?

Alleen kan en mag dit opbouw zijn, zo ja is dat standaard opbouw of moet je daar speciaal iets voor hebben?
 

CV__

  • #2
Alleen als je voldoet aan de rest van de huidige eisen; 30 mA type A aardlekbeveiliging en potentiaalvereffening.

Zone 3 is geen zone.

Daar wordt verder gewoon standaard spul voor gebruikt.

Aftakken van een wasmachinegroep is niet handig als je zo'n haarfohn gaat gebruiken..
 

Mike20

  • #3
O is zone 3 nog van vroeger dan? Bij mij weten was er voorheen een zone 3 vandaar.

Ja ik heb hier holex ne22 16a 30ma aardlek automaten in zitten dat moet goed zijn dacht ik.

Ik snap wat je bedoeld maar het is puur voor een tandenborstel en een smart speaker anders had ik het uiteraard ook niet gewild.

Ik kan daar dus een standaard opbouw op plaatsen dat wist ik niet gezien vochtige muur tijdens het gebruik er van.
 

CV__

  • #4
Sommige partijen maken plaatjes met een zone 3, in de norm wordt alleen een zone 0, zone 1 en zone 2 beschreven. Zone 3 uit die plaatjes is daarmee gelijk aan "geen zone".

En de potentiaalvereffening?
 

Mike20

  • #5
Oké ik dacht dat er voorheen altijd 3 waren maar dan dat zal het wel zijn dan.

potentiaalvereffening, ik kan alles checken op de douche mengkraan na.. Wastafel, radiator etc wel, ik ga er vanuit dat die daar ook aan zit. Morgen zal ik eens kijken of er een centraal punt te vinden is
 

Mike20

  • #6
Centraal punt gevonden achter de spiegel, daar komt het van de wastafel,radiator en mengkraan douche samen en gaat met 1 stuks richting de meterkast, daar zit die netjes aangesloten en loopt door naar beneden.

Enigste wat ik mij afvraag.. had de vloer ook nog een punt moeten hebben?
 

CV__

  • #7
Hangt af van vloer type. Normale betonbouw wel ja.

En tegenwoordig wordt ook aanwezige elektra direct er op geknoopt, dus van centraaldoos badkamergroep en wasmachinegroep ook naar het CAP
 

Mike20

  • #8
Ja huis is van de jaren 50 maar wel gerenoveerd in de jaren.

zo ver ik weet is het een normale beton vloer.. die draad loopt ook onder de vloer door, zou het kunnen zijn dat die van de vloer doorloopt naar de mengkraan?

Nee hier word het beneden in de meterkast bij elkaar gezet

Maar ik kan ermee aan de slag neem ik aan :wink:
 