Beste klussers,
In mijn nieuwe badkamer heb ik toilet, bad, wasbak en douchedrain aangelegd. De WC heeft geen beluchter via het dak o.i.d. maar bad/wasbak en douchedrain hebben elk hun eigen beluchter. Ik verwachtte daarmee dat de WC niet zou trekken aan de sifons.
Bij het bad/wasbak gaat dit goed. Maar de douchedrain trekt leeg bij doortrekken van de WC. De douchedrain heeft een hele platte sifon met een paar millimeter water die als stankslot dient. Die paar millimeter is blijkbaar te weinig. De beluchter helpt daarbij onvoldoende.
Ik dacht dit te kunnen oplossen met een 'extra' sifon: vier bochten tussen drain en beluchter. Hiermee loopt nu echter het water weer onvoldoende weg.
Zie het plaatje... Die is door de upload van dit forum wel erg klein geworden, maar ik hoop dat het zichtbaar is. De vier bochten heb ik dus later tussengebouwd maar kunnen ook weer weg.
Ik kan geen oplossingen meer bedenken. Wat kan nog helpen?
Oh ja, alles boven de verdiepingsvloer kan ik beslist niet meer bij. Adviezen die mij wijzen op het alsnog aanbrengen van een pijp door het dak o.i.d. zijn simpelweg niet uitvoerbaar. Onder de vloer is alles mogelijk; die kamer ligt helemaal open.
Dank voor het meedenken alvast!
Daniel
In mijn nieuwe badkamer heb ik toilet, bad, wasbak en douchedrain aangelegd. De WC heeft geen beluchter via het dak o.i.d. maar bad/wasbak en douchedrain hebben elk hun eigen beluchter. Ik verwachtte daarmee dat de WC niet zou trekken aan de sifons.
Bij het bad/wasbak gaat dit goed. Maar de douchedrain trekt leeg bij doortrekken van de WC. De douchedrain heeft een hele platte sifon met een paar millimeter water die als stankslot dient. Die paar millimeter is blijkbaar te weinig. De beluchter helpt daarbij onvoldoende.
Ik dacht dit te kunnen oplossen met een 'extra' sifon: vier bochten tussen drain en beluchter. Hiermee loopt nu echter het water weer onvoldoende weg.
Zie het plaatje... Die is door de upload van dit forum wel erg klein geworden, maar ik hoop dat het zichtbaar is. De vier bochten heb ik dus later tussengebouwd maar kunnen ook weer weg.
Ik kan geen oplossingen meer bedenken. Wat kan nog helpen?
Oh ja, alles boven de verdiepingsvloer kan ik beslist niet meer bij. Adviezen die mij wijzen op het alsnog aanbrengen van een pijp door het dak o.i.d. zijn simpelweg niet uitvoerbaar. Onder de vloer is alles mogelijk; die kamer ligt helemaal open.
Dank voor het meedenken alvast!
Daniel