Hallo allen,

We zijn recent verhuisd en lopen tegen een probleem aan in de badkamer. Er staat een sanibroyeur en bij het doorspoelen trekt deze de sifon van het bad leeg met een rioollucht tot gevolg. Er is ook een wastafel (fotos zijn bijgevoegd). Ik lees verhalen dat er sprake is van onderdruk en er een beluchter geplaatst moet worden. Ik vind echter niet waar ik die moet plaatsen. Moet deze bij het bad, of kan dit ook bij de wastafel? Laatste lijkt mij makkelijker te doen.
Alvast dank voor de tips!

PXL_20220819_055228937.jpg PXL_20220819_055219411.jpg PXL_20220819_055243993.MP.jpg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Draai de sifon van de wastafel los en eraf, emmer eronder.
Trek de wc door.
Hoor je bij de wastafel de lucht aangezogen worden, en blijft de sifon van het bad vol?
Ja, dan kan je daar een beluchter plaatsen.
 
  • Like
Waarderingen: Bart vE

Bart vE

  • #3
Hoi Rola, bedankt voor je antwoord. Ik heb net kans gehad om het te checken. Ik voel inderdaad dat er lucht aangezogen wordt en de sifon van het bad blijft vol.

Ik vind onderstaande beluchter op internet. Is het zo simpel als deze er tussen monteren op de aangegeven plek?

Of is het beter de beluchter te plaatsen bij de sifon van het bad? Dat is net wat onhandiger maar dan is hij wel uit het zicht.

1661517539337.png


1661517298189.png
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Is het de goede diameter?
Past deze er in de lengte tussen de bocht en rozet?