Waterzijdig inregelen bij weersafhankelijk geregelde installatie

Rolandb

  • #1
Beste mensen,

Even een korte misschien wat domme vraag....

Is het nodig/mogelijk om een weersafhankelijk geregelde installatie waterzijdig in te regelen?
Zo ja, hoe doe ik dat op vollast?

Hoor graag van de experts!
Groet,
Roland
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Inregelen van een installatie is altijd nodig met de huidige nieuwe CV ketels. Met warmte pompen is het helemaal nodig om de zaak goed in te regelen.
Met of zonder WA regeling maakt geen verschil daarin.
Wat voor een WA regeling betreft het, want het verschild nogal wat merken en dergelijke aangaat ?
 
  • Like
Waarderingen: Rolandb

Rolandb

  • #3
Beste cvolieboy,

Dank voor je reactie! Ik heb een remeha tzerra ace 39C met een i-sense thermostaat. Beneden vloerverwarming met aan/uit systeem middels hoewel zoneklep. Rest van huis 4 radiatoren met thermostaatkranen waarbij de handdoekradiator boven tevens fungeert als bypass. Heb je hier wat aan?
Groet, Roland
 

Nono123

  • #4
Er zijn 2 redenen om waterzijdig in te regelen
1. Om energie te besparen
2. Om het comfort te verhogen

Inregelen zal u in 2x moeten doen.
- Eerst de vloerverwarming. Zorg dat alle retourtemperaturen van de groepen van de vloerverwarming gelijk zijn.
- Daarna kunt u de gehele installatie inregelen, zorg ook hier weer dat de retourtemp. gelijk zijn.
Mocht het zijn dat een vertrek te koud/warm wordt, dan deze groep/radiator naar wens aanpassen.

Hieronder een handig hulpmiddel daarvoor:




Over het nut van de weersafhankelijke regeling.

De laaglast van uw CV ketel is bij 50/30°C, 8,5kW. En dat is best wel veel.
Minder kan dit toestel niet leveren bij deze temp.
Minder kan hij wel leveren, maar dat is dan bij 80/60°C. Dan is het vermogen 7,7kW, de rest is dan schoorsteenverlies. Is dus voor de vogeltjes...




Stel dat u het warmteverlies wat 24 uur per dag doorgaat, constant probeert goed te maken met dit toestel, dan kan de weersafhamkelijke regeling pas gaan werken bij een gasverbruik meer dan:

8,5kW x 24uur = 204kWh
204kWh / 9,8kWh/m³ = 20,8m³ per dag! Das best wel veel.

Dit is natuurlijk om zo hoog mogelijk toestel-rendement te behalen, wat niet gelijk wil zeggen dat dit voor u de juiste instellingen zijn.

Nog even over het rendement.
Het rendement vliegt omhoog naarmate de CV-watertemperatuur lager wordt.
Hoe lager de rookgastemperatuur, hoe hoger het rendement.
Langer stoken, is dus meestal zuiniger stoken.



Aardgas is er niet echt goedkoper op geworden de laatste tijd. Om zoveel mogelijk energie effectief te benutten, is het dus zaak om het (schoorsteen)verlies zo laag mogelijk te houden.

Om dat voor elkaar te krijgen moet de rookgastemperatuur dus zo laag mogelijk zijn.
Dit is te bereiken door met zo laag mogelijke CV-watertemperatuur te werken.

Vloerverwarming is lage temp verwarming, dit werkt traag.
Om zoveel mogelijk warmte uit uw duur betaalde kuub gas te krijgen, is het van belang dat een watertemp. zo laag mogelijk is en de ketel dus langer blijft branden, om dezelfde hoeveelheid energie aan de woning toe te voegen.


Het mooiste zo zijn als u precies evenveel energie op werkt, als er door de schil van uw woning naar buiten verdwijnt. En daar begint vaak ook gelijk de uitdaging....


Hier wat rookgasmetingen:

Instellingen:
Aanvoertemp. op 30°C
Pomp 60% - 100%
Resultaat:
Rookgastemp. = 30,5°C
Rendement = 108,9% op OW



Aanvoer op 60°C
Pomp 30% - 40%
Resultaat:
Rookgastemp. = 58,3°C
Rendement = 98,1% op OW



Deze Engelse installateur legt het uit:

Succes
 
Laatst bewerkt:

Rolandb

  • #5
Beste Nono123,

Dank voor je zeer uitgebreide reactie!
Groet, Roland
 

Rolandb

  • #6
Nono123,

Nog een kleine vraag. Wat is beste de manier om retourtemperatuur van de vloerverwarming te verlagen? Sommige menen dat de delta T niet heel belangrijk is, wat ik me niet kan voorstellen....
Groet, Roland

G
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
zorgen dar het water in de vloer langer tijd heeft om af te koelen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #8
Dus stroomsnelheid omlaag.

Wel risico op comfortproblemen.
 

Bernhard

  • #9
Begin met het monitoren van de aanvoer- en de retourtemp.
Bij een Vw zonder WP is de delta t tussen aanvoer en retour , van de slangen/op de verdeler,
ca 10 grd. Dit is bij maximale belasting, hartje winter.
Bij een deelbelasting wordt de delta t steeds kleiner en is dan afhankelijk van het jaargetijde.
Bij een systeem met een WP is de delta t 4grd.
Het verlagen van de flow om daarmee een lage retourtemp.te verkrijgen is geen fraaie oplossing. De warmteoverdracht in de ketel en of in de warmtewisselaar neemt dramatisch af en daarmee een lager installatie rendement.
 

Rolandb

  • #10
Dank voor je uitgebreide antwoord Bernard.
Als verlagen van de flow geen fraaie oplossing is, wat is dan wel een fraaie oplossing?

Groet, Roland
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #11
als er met ltv gestookt word is een delta t van 5 prima, deze hoeft echt geen 20 te zijn
 

Bernhard

  • #12
Het voordeel van lage aanvoer- en retourtemp. is belangrijk in het primaire deel van de installatie.
In het primaire deel van de installatie kan je met het juist instellen van de flow een lage aanvoer- en retourtemp. verkrijgen.
Primaire deel = is de CV-ketel, de transportleidingen en de radiatoren( indien aanwezig).
Aanpassingen in het secondaire deel, de vloerverwarming, is alleen mogelijk bij het ontwerp en het dimensioneren ( bepalen van de juiste capaciteit/voldoende M2 ) voor de VW).
Als de temp. van de VW niet te veel afwijken is het niet nodig om iets aan te passen.
Voor de VW verder achterover leunen met biertje.
 

Nono123

  • #13
Met een hogere flow is het mogelijk meer energie af te voeren, en kan de temp. meestal lager blijven.
Delta-T wordt dan wat kleiner.

Dit filmpje toont de relatie tussen de rookgastemperatuur en het rendement van de ketel.
Zie hoe het rendement in elkaar plettert, naarmate de rookgastemperatuur stijgt.

 
Laatst bewerkt: