Waterleiding in cement

Polletjepol

  • #1
Hallo,

Ik heb een dekvloer van zandcement gestort. Helaas zitten daar een paar waterleidingen van koper zonder mantel in. Is dit heel erg? Is dit zo erg dat ik die vloer er weer uit moet breken? Daarbij vrees ik ze ook nog te beschadigen.

Uit mijn woning zijn tijdens de bouw een paar keer alle leidingen ontvreemd. Bij de reparaties door de aannemer diverse mantels 'vergeten'.

Groetjes, Paul.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi Polletjepol,

De leidingen mogen worden weggewerkt in de bouwkundige constructie mits het materiaal de leidingen niet aantast.
Warmtapleidingen moeten zijn voorzien van een ommanteling.

Vr Gr en succes ermee
 

Chathanky

  • #3
In cement zitten stoffen die die het koper aantasten/ wegvreten, dit geeft een hoop ellende op den duur (denk aan lekkages), zeker ook als het een koperen gasleiding betreft.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Polletjepol schreef:
Helaas zitten daar een paar waterleidingen van koper zonder mantel in.
Volgens mij gaat het hier niet om gas... :wink:
 

Chathanky

  • #5
Je weet het niet, heeft hij die wel over het hoofd gezien. :wink:

Maar je hebt gelijk Kees.
 

Polletjepol

  • #6
Gelukkig geen gasleiding. Alleen een soort u bocht van 22 mm uit de meterkast ernaast en een 12 mm leiding voor een wc wasbakje.

Gingen vroeger ook al mantels om koperen leidingen?

Er liggen nog geen tegels en mijn boorhamer ligt klaar. Maar ik heb er niet zo'n zin in. Zou ik met een leiding-zoeker de leidingen kunnen markeren om ze schadevrij uit te hakken ?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Ik zou me niet te veel zorgen maken wanneer de vloer droog blijft, de stoffen in de cement die koper aantasten doen dit alleen onder invloed van vocht.

Ligt de vloer op zand zonder folie er onder dan is het misschien beter om de leiding gelijk te voorzien van een mantelbuis of in te schuimen met pur.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #8
En valt het niet onder de garantie voorwaarden van de aannemer?
Lijkt me toch dat er niet aan het bouwbesluit is voldaan.
 

Chathanky

  • #9
Probleem is met een koude leiding dat het zelfs in het cement vocht aan trekt door condens.

In het verleden nog wel eens problemen aan de hand gehad van gasleidingen in een cement muur die op het zicht goed leken maar bij het afpersen zo lek als een mandje waren.

De eerste 5 jaar hoef je je geen zorgen te maken, maar de volgende jaren kan het echt wel mis gaan.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Polletjepol schreef:
Ik heb een dekvloer van zandcement gestort. Helaas zitten daar een paar waterleidingen van koper zonder mantel in. Is dit heel erg?
Bij de reparaties door de aannemer diverse mantels 'vergeten'.
Wie heeft nou wat aangelegd ?
 

Polletjepol

  • #11
Er ligt geen gas of warmteleiding. Onder het cement zit beton, een halve meter piepschuim en een kruipkelder. Ik maak uit de reactie's tot nu toe op dat er dus geen dringende reden is mijn fout te herstellen.

Erg bedankt voor de reactie's.
 

Bjean

  • #12
Ik ben 14 jaar loodgieter geweest en ik heb nog nooit een koude waterleiding in een mantelbuis geschoven die in een cement dekvloer moest.
Dus dat zit wel goed hoor. :wink:
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
Slechte zaak, sorry dat ik het zeg! :?
 

Bjean

  • #14
Sorry was nog niet klaar.
Warm water daarin tegen moet wel in een mantelbuis. En dat is alleen maar voor het uitzetten en krimpen van de buis.

En gas moet volgens de regels ook in een mantelbuis.
Bij gas verschilt dit per regio waarin gewerkt wordt overigens.
Of ze moeten inmiddels eindelijk eens landelijke regels hebben bedacht.
Ik lig er ook al een jaar of zes uit.
 

Bjean

  • #15
En oja, voor een muur of in beton gelden weer andere regels, natuurlijk.
En doorvoeringen dus leidingen die door de muur gaan altijd ommantelen.
 

Chathanky

  • #16
Misschien dat ik dan ooit de schades van jou wel eens heb opgeknapt na een x aantal jaar van aanleg. (lekkende gas en waterleidingen). :mrgreen:
 

Bjean

  • #17
Zou je denken?
Nou zie ik bij je ding electra cv staan.
Dus ik hoop niet dat je cv en loodgieterswerk door elkaar haalt.

CVpijpen moeten in muren en vloeren altijd ommanteld worden en hoeveel klusjes ik daaral niet van gerepareerd heb, die zijn niet op tien handen te tellen.

En ingestorte koud waterleidingen heb ik zelf nog nooit hoeven te repareren tenminste niet dat ik weet. In cement dekvloeren dan, hè
Want daar gaat het over, toch. :wink:
 

H@ns

  • #18
Misschien wel even handig om te vermelden dat je met CV pijpen de metalen buizen bedoelt en dus niet de koperen of kunststof leidingen.

Hoe zou de CV van Electra er uitzien trouwens? Ze is al een tijdje dood hè..
 

Bjean

  • #19
Ik bedoel eigenlijk de dunwandige cv buis (dat glimmende)
Alleen bedoeld voor opbouw maar wordt toch te vaak weggewerkt in wanden en muren en dan soms ook nog zonder mantelbuis :(

Bedoel je Carmen Electra :P
 

Chathanky

  • #20
Koper waterleiding dient beschermd te worden tegen corrosie, in een cement vlloer corrodeert koper door invloed van de aanwezige stoffen die het cement bevatten.
Op termijn kan dit leiden tot lekkage.

Wat een ieder daarmee doet is aan hem, als degene vindt dat het niet waar is is dat zijn goed recht.

Ik denk dat de TS voldoende gewaarschuwd is.
 